Bonsoir, je sollicite votre savoir pour une problématique bien particulière : je vais mettre en place un appareil très energivore (3300W) sur une prise de courant raccordée SEULE sur un disjoncteur 16A.
Ma question est le suivante : en sachant que cet appareil va tourner en permanence (24/7), y’a t-il un risque de surchauffe voire d’incendie, même si cette puissance ne dépasse (normalement) pas la capacité de la prise ?
Je vous souhaite une bonne soirée.
Bien cordialement.
la norme pour une prise est de 3500W , donc dans les clous. Il est important que les vis de serrage des fils sur la prise soient bien serrées.
Nota sur un disjoncteur de 16A il peut y avoir entre 5 et 8 autres prises . Donc s'il disjoncte cela est normal si d'autres appareils sont sur ces prises.
Si c'est le cas il faut dédier un disjoncteur et une prise à cet appareil.
En principe pas de problème.
Ne pas mettre de disjoncteur 20A à la place du 16A si c'est la seule prise du circuit, de toute façon la prise n'est pas prévue pour encaisser plus de 16A.
C'est rare les appareils de cette puissance muni d'une fiche 16A. Habituellement on fait un raccordement direct par câble.
Cela fiabilise la connexion.
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela, ni quel est ce type d'appareil, mais attention à la facture.
Cela reviendrait à 4600€/an au tarif de base EDF si vraiment il tire 3300W en permanence.