Charge sur prise courant
LeJeune
-
23 janv. 2021 à 19:35
Carminas Messages postés 4312 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 février 2025 - 24 janv. 2021 à 08:03
Carminas Messages postés 4312 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 février 2025 - 24 janv. 2021 à 08:03
Bonsoir, je sollicite votre savoir pour une problématique bien particulière : je vais mettre en place un appareil très energivore (3300W) sur une prise de courant raccordée SEULE sur un disjoncteur 16A.
Ma question est le suivante : en sachant que cet appareil va tourner en permanence (24/7), y’a t-il un risque de surchauffe voire d’incendie, même si cette puissance ne dépasse (normalement) pas la capacité de la prise ?
Je vous souhaite une bonne soirée.
Bien cordialement.
Ma question est le suivante : en sachant que cet appareil va tourner en permanence (24/7), y’a t-il un risque de surchauffe voire d’incendie, même si cette puissance ne dépasse (normalement) pas la capacité de la prise ?
Je vous souhaite une bonne soirée.
Bien cordialement.
A voir également:
- Charge sur prise courant
- Symbole courant alternatif - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Prise anti moustique efficace - Guide
- Comment brancher sur une prise rouge ✓ - Forum Electricité
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
48075
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 mars 2025
12 112
Modifié le 24 janv. 2021 à 09:08
Modifié le 24 janv. 2021 à 09:08
Normalement non, mais vous pouvez changer votre disjoncteur 16A par un 20A.
Si la prise est la seule sur la ligne, vous etes dans la norme
Si la prise est la seule sur la ligne, vous etes dans la norme
stf_jpd87
Messages postés
98321
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 mars 2025
28 207
24 janv. 2021 à 07:14
24 janv. 2021 à 07:14
Bonjour
la norme pour une prise est de 3500W , donc dans les clous. Il est important que les vis de serrage des fils sur la prise soient bien serrées.
Nota sur un disjoncteur de 16A il peut y avoir entre 5 et 8 autres prises . Donc s'il disjoncte cela est normal si d'autres appareils sont sur ces prises.
Si c'est le cas il faut dédier un disjoncteur et une prise à cet appareil.
Cordialement.
la norme pour une prise est de 3500W , donc dans les clous. Il est important que les vis de serrage des fils sur la prise soient bien serrées.
Nota sur un disjoncteur de 16A il peut y avoir entre 5 et 8 autres prises . Donc s'il disjoncte cela est normal si d'autres appareils sont sur ces prises.
Si c'est le cas il faut dédier un disjoncteur et une prise à cet appareil.
Cordialement.
Carminas
Messages postés
4312
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 février 2025
1 927
Modifié le 24 janv. 2021 à 08:04
Modifié le 24 janv. 2021 à 08:04
Bonjour
En principe pas de problème.
Ne pas mettre de disjoncteur 20A à la place du 16A si c'est la seule prise du circuit, de toute façon la prise n'est pas prévue pour encaisser plus de 16A.
C'est rare les appareils de cette puissance muni d'une fiche 16A. Habituellement on fait un raccordement direct par câble.
Cela fiabilise la connexion.
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela, ni quel est ce type d'appareil, mais attention à la facture.
Cela reviendrait à 4600€/an au tarif de base EDF si vraiment il tire 3300W en permanence.
En principe pas de problème.
Ne pas mettre de disjoncteur 20A à la place du 16A si c'est la seule prise du circuit, de toute façon la prise n'est pas prévue pour encaisser plus de 16A.
C'est rare les appareils de cette puissance muni d'une fiche 16A. Habituellement on fait un raccordement direct par câble.
Cela fiabilise la connexion.
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela, ni quel est ce type d'appareil, mais attention à la facture.
Cela reviendrait à 4600€/an au tarif de base EDF si vraiment il tire 3300W en permanence.