Tableau électrique boutique

Manu -  
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Pour une boutique, j'ai en tête de rangée du tableau un disjoncteur différentiel 20A suivi en série d'un interrupteur différentiel 63A à la suite duquel sont connectés les disjoncteurs des différentes lignes.
J'ai donc 2 questions :
1. quel est l'intérêt d'avoir un interrupteur différentiel en série à la suite d'un disjoncteur différentiel ?
2. Pour une boutique, est-ce que les normes rendent obligatoire un disjoncteur différentiel en tête de rangée ou un interrupteur différentiel suffit ?
Merci d'avance pour vos réponses.

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 633
 
Bonjour

Je ne vois pas l'intérêt du disjoncteur 20A alors qu'il est suivi d'un autre? Question: êtes vous sûr qu'il est bien en série??
Un différentiel en tête de chaque ligne permet de mieux situer un fuite sur l'ensemble du tableau .
Cordialement.
0