Bonjour,
Pour une boutique, j'ai en tête de rangée du tableau un disjoncteur différentiel 20A suivi en série d'un interrupteur différentiel 63A à la suite duquel sont connectés les disjoncteurs des différentes lignes.
J'ai donc 2 questions :
1. quel est l'intérêt d'avoir un interrupteur différentiel en série à la suite d'un disjoncteur différentiel ?
2. Pour une boutique, est-ce que les normes rendent obligatoire un disjoncteur différentiel en tête de rangée ou un interrupteur différentiel suffit ?
Merci d'avance pour vos réponses.

1 réponse

Messages postés
77055
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 juin 2021
20 972
Bonjour

Je ne vois pas l'intérêt du disjoncteur 20A alors qu'il est suivi d'un autre? Question: êtes vous sûr qu'il est bien en série??
Un différentiel en tête de chaque ligne permet de mieux situer un fuite sur l'ensemble du tableau .