Division circuit
Bonjour à tous,
je découvre ce forum et me permets de vous poser une question sur une alimentation d'éclairage.
Devant alimenter plusieurs points d'éclairage (environ 15), dans des bâtiments annexes à l'habitation, assez distants du tableau de distribution, j'aimerais savoir s'il est conforme de:
partir d'un disjoncteur 20A (c'est ce qui me reste de dispo) en 3x2.5mm2 puis arrivé dans les bâtiments de diviser en 2 circuits 1,5mm2 avec 2 disjoncteurs 10A?
Ce qui ferait: le 20A suivi de deux 10A.
Ce n'est pas des plus logique. Je pense que cela pourrait être ok.
Pouvez-vous me dire si cela reste conforme?
ou pourrait poser des problèmes?
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement
je découvre ce forum et me permets de vous poser une question sur une alimentation d'éclairage.
Devant alimenter plusieurs points d'éclairage (environ 15), dans des bâtiments annexes à l'habitation, assez distants du tableau de distribution, j'aimerais savoir s'il est conforme de:
partir d'un disjoncteur 20A (c'est ce qui me reste de dispo) en 3x2.5mm2 puis arrivé dans les bâtiments de diviser en 2 circuits 1,5mm2 avec 2 disjoncteurs 10A?
Ce qui ferait: le 20A suivi de deux 10A.
Ce n'est pas des plus logique. Je pense que cela pourrait être ok.
Pouvez-vous me dire si cela reste conforme?
ou pourrait poser des problèmes?
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement
3 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13808
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 mars 2025
4 910
24 févr. 2021 à 00:18
24 févr. 2021 à 00:18
Bonsoir quel est la distance entre maison et annexe ?
Bien.
Merci je ne connaissais pas à cette limite.
3.5KW avec 15 ampoules, cela fait plus de 200w possible par point (en incandescence).
je me pose donc la question suivante:
Puis-je mettre une protection 16A en entrée de 2,5 puis diviser en 2 circuits 1,5 chacun protégé par un 10A?
Les 10A protégeraient les 1,5 et le 16A le 2.5 en sachant que ma puissance totale n'excédera pas 3,5KW.
le doute que j'ai, c'est sur la validité au niveau des normes.
Encore merci de votre collaboration.
Bien cordialement.
Merci je ne connaissais pas à cette limite.
3.5KW avec 15 ampoules, cela fait plus de 200w possible par point (en incandescence).
je me pose donc la question suivante:
Puis-je mettre une protection 16A en entrée de 2,5 puis diviser en 2 circuits 1,5 chacun protégé par un 10A?
Les 10A protégeraient les 1,5 et le 16A le 2.5 en sachant que ma puissance totale n'excédera pas 3,5KW.
le doute que j'ai, c'est sur la validité au niveau des normes.
Encore merci de votre collaboration.
Bien cordialement.
KIDUGUEN
Messages postés
13808
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 mars 2025
4 910
24 févr. 2021 à 23:29
24 févr. 2021 à 23:29
On tolère 3,5 kW a cause de la chute en ligne . C'est la puissance en 2,5 mm2 sur 23 m .
24 févr. 2021 à 07:50
Le départ en 2,5 mm2, avant division, est de 23m.
Ensuite 1 circuit en 1,5 réparti sur environ 10m puis un second sur environ 25 m.
De nouveau merci n
24 févr. 2021 à 09:48