Division circuit

Signaler
-
 Algui -
Bonjour à tous,
je découvre ce forum et me permets de vous poser une question sur une alimentation d'éclairage.
Devant alimenter plusieurs points d'éclairage (environ 15), dans des bâtiments annexes à l'habitation, assez distants du tableau de distribution, j'aimerais savoir s'il est conforme de:
partir d'un disjoncteur 20A (c'est ce qui me reste de dispo) en 3x2.5mm2 puis arrivé dans les bâtiments de diviser en 2 circuits 1,5mm2 avec 2 disjoncteurs 10A?
Ce qui ferait: le 20A suivi de deux 10A.
Ce n'est pas des plus logique. Je pense que cela pourrait être ok.
Pouvez-vous me dire si cela reste conforme?
ou pourrait poser des problèmes?
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement

3 réponses

Messages postés
9787
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 février 2021
3 157
Bonsoir quel est la distance entre maison et annexe ?
Tout d’abord merci de l’attention que vous portez à ma question.
Le départ en 2,5 mm2, avant division, est de 23m.
Ensuite 1 circuit en 1,5 réparti sur environ 10m puis un second sur environ 25 m.
De nouveau merci n
Messages postés
9787
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 février 2021
3 157 > Algui
Bonjour en 2,5 mm2 sur 23 m vous ne pouvez tirer que 3,5 kW et protégé en 16 A . Si vous comptez tirez plus augmenter la section du cable
Bien.
Merci je ne connaissais pas à cette limite.
3.5KW avec 15 ampoules, cela fait plus de 200w possible par point (en incandescence).
je me pose donc la question suivante:
Puis-je mettre une protection 16A en entrée de 2,5 puis diviser en 2 circuits 1,5 chacun protégé par un 10A?
Les 10A protégeraient les 1,5 et le 16A le 2.5 en sachant que ma puissance totale n'excédera pas 3,5KW.
le doute que j'ai, c'est sur la validité au niveau des normes.
Encore merci de votre collaboration.
Bien cordialement.
Messages postés
9787
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 février 2021
3 157
On tolère 3,5 kW a cause de la chute en ligne . C'est la puissance en 2,5 mm2 sur 23 m .
Merci de toutes vos infos.
Cdt