bonjour,je veux installer une motorisation LEIUM 5200 mais j ai un souci:
tout demarre mais un vantail s ouvre et l autre se ferme
que faire ???
tout demarre mais un vantail s ouvre et l autre se ferme
que faire ???
A voir également:
- Moteur king gates avis
- Problème motorisation portail diagral by adyx - Forum Electronique
- Problème motorisation portail avidsen - Forum Maison
- Apprentissage des battants AVIDSEN - Forum Electronique
- Portail adyx en panne - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail genius - Forum Electronique
3 réponses
stf_jpd87
Messages postés
98675
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 avril 2025
28 314
18 mars 2021 à 19:00
18 mars 2021 à 19:00
Bonsoir
Ce qui veut dire qu'il y a un moteur branché à l'envers Voir la notice.
Cordialement.
Ce qui veut dire qu'il y a un moteur branché à l'envers Voir la notice.
Cordialement.
papy0_3
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 18 mars 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
18 mars 2021
18 mars 2021 à 19:24
18 mars 2021 à 19:24
ok mais comment savoir quel moteur est mal branche j ai fait attention aux couleurs
stf_jpd87
Messages postés
98675
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 avril 2025
28 314
Modifié le 19 mars 2021 à 10:28
Modifié le 19 mars 2021 à 10:28
Bonjour
Pour faire simple vous positionnez vos deux battants à mi-course par le verrouillage des moteurs Vous lancez l'opération 3.2.5 PROCESSUS D’APPRENTISSAGE DU SYSTÈME
logiquement le ventail gauche (suivant le type de fermeture) doit se fermer et l'autre doit suivre le même chemin vers la fermeture.
Celui qui s'ouvre est donc mal branché il faut inverser les deux fils sur le bornier 3/4 page 10 (+-)
Voir sur cette NOTICE
Cordialement.
Pour faire simple vous positionnez vos deux battants à mi-course par le verrouillage des moteurs Vous lancez l'opération 3.2.5 PROCESSUS D’APPRENTISSAGE DU SYSTÈME
logiquement le ventail gauche (suivant le type de fermeture) doit se fermer et l'autre doit suivre le même chemin vers la fermeture.
Celui qui s'ouvre est donc mal branché il faut inverser les deux fils sur le bornier 3/4 page 10 (+-)
Voir sur cette NOTICE