CUmulus pas assez d'eau chaude
Résolu
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
-
6 avril 2021 à 21:48
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 7 juin 2021 à 22:23
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 7 juin 2021 à 22:23
A voir également:
- Combien de temps un cumulus garde l'eau chaude
- Combien de temps se garde la farine - Guide
- A combien doit etre un frigo - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Combien de temps se garde le riz - Guide
- Combien de temps se garde une boite de conserve - Guide
22 réponses
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
6 avril 2021 à 22:00
6 avril 2021 à 22:00
bonsoir
et la conso du compteur , elle dit quoi quand il tire du jus ?
et la conso du compteur , elle dit quoi quand il tire du jus ?
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
6 avril 2021 à 22:38
6 avril 2021 à 22:38
Bonsoir,
ça veut dire quoi la conso ?
comment je peux vérifier la conso ? Il faut relever quoi comme info ?
En HC ou en marche forcée en HP ?
Merci d'avance.
Wolf76_3
ça veut dire quoi la conso ?
comment je peux vérifier la conso ? Il faut relever quoi comme info ?
En HC ou en marche forcée en HP ?
Merci d'avance.
Wolf76_3
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
6 avril 2021 à 22:46
6 avril 2021 à 22:46
vous yeutez votre compteur et quand une personne enclenche le fusible ... 3300 w en plus + ?
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
6 avril 2021 à 22:56
6 avril 2021 à 22:56
OK si je comprends bien, je mets le cumulus sur 0 et je regarde le compteur.
quand je mets le cumulus sur 1, je note ce que marque le compteur.
La différence devrait être de 3300W.
Si je n'ai pas ces 3300W, le problème peut venir d'où ?
Merci de votre retour.
Wolf76_3
quand je mets le cumulus sur 1, je note ce que marque le compteur.
La différence devrait être de 3300W.
Si je n'ai pas ces 3300W, le problème peut venir d'où ?
Merci de votre retour.
Wolf76_3
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
6 avril 2021 à 23:03
6 avril 2021 à 23:03
moins de 3300 w une résistance est cramé sur les trois
combien de watts ? 2000?
combien de watts ? 2000?
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
>
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
11 avril 2021 à 18:13
11 avril 2021 à 18:13
Bonjour,
Désolé pour le retard tardif mais je viens uniquement de vérifier la conso du cumulus au compteur EDF.
je viens de mettre le cumulus en marche forcée pendant 1h, et j'ai eu une consommation d'environ 3700 W.
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le matériel qu'il faudrait changer?
Merci.
Wolf76_3.
Désolé pour le retard tardif mais je viens uniquement de vérifier la conso du cumulus au compteur EDF.
je viens de mettre le cumulus en marche forcée pendant 1h, et j'ai eu une consommation d'environ 3700 W.
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le matériel qu'il faudrait changer?
Merci.
Wolf76_3.
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
6 avril 2021 à 23:17
6 avril 2021 à 23:17
Je vérifie ça demain. Le compteur est à l'extérieur en limite de propriété et avec ce froid polaire....
Demain je fais la vérification.
Merci, bonne soirée, à demain.
Wolf76_3
Demain je fais la vérification.
Merci, bonne soirée, à demain.
Wolf76_3
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
96879
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 964
7 avril 2021 à 08:20
7 avril 2021 à 08:20
Bonjour
Si en contrôlant les résistances vous avez 50Ω par résistance soit 1000W vous êtes donc proche de la réalité.
Il se peut que votre thermostat soit défaillant, coupe trop tôt.
Cordialement.
Si en contrôlant les résistances vous avez 50Ω par résistance soit 1000W vous êtes donc proche de la réalité.
Il se peut que votre thermostat soit défaillant, coupe trop tôt.
Cordialement.
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
7 avril 2021 à 08:30
7 avril 2021 à 08:30
ah c'est pas bête , mais pas encore vécu ce scénario du coupe trop tôt pour un Th...c'est toujours l'inverse ...
ça serait une exclusivité CCM !
ça serait une exclusivité CCM !
stf_jpd87
Messages postés
96879
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 964
7 avril 2021 à 08:51
7 avril 2021 à 08:51
Salut xplom
S'il est mal taré, ou complètement taré :o))
Voici voila ce que je voulais dire .
S'il est mal taré, ou complètement taré :o))
thermostat soit défaillant, coupe trop tôt.le thermostat peut se couper (arrêt) à une température de 50/55 ° donc température trop basse (trop tôt par rapport à la bonne température 60/70°)
Voici voila ce que je voulais dire .
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
7 avril 2021 à 09:39
7 avril 2021 à 09:39
et bien jamais vu ! je cogite..
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 443
Modifié le 7 avril 2021 à 09:48
Modifié le 7 avril 2021 à 09:48
Bonjour,
Comme précisé ici, il peut rester branché pour la vie du C-E :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121175337-encore-une-bidouille-ballon-eau-chaude-eau-tiede-et-hc#2
Comme précisé ici, il peut rester branché pour la vie du C-E :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121175337-encore-une-bidouille-ballon-eau-chaude-eau-tiede-et-hc#2
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
7 avril 2021 à 11:55
7 avril 2021 à 11:55
Bonjour à tous les deux,
Quel serait le moyen pour vérifier si le thermostat coupe trop tôt ?
Je vérifierai la conso au compteur du cumulus cet après-midi.
Merci d'avance.
Wolf76_3
Quel serait le moyen pour vérifier si le thermostat coupe trop tôt ?
Je vérifierai la conso au compteur du cumulus cet après-midi.
Merci d'avance.
Wolf76_3
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 443
Modifié le 11 avril 2021 à 16:34
Modifié le 11 avril 2021 à 16:34
La conso via le compteur peut vous aider sachant qu'à la "louche" il faut 18 Kw/h sur 24 h pour un 200l supposé froid .
stf_paroroma
Messages postés
1737
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
572
7 avril 2021 à 12:51
7 avril 2021 à 12:51
Bonjour,
Si le thermostat était mal taré et coupait à une T° plus basse que 60°, comment se pourrait-il que soit mesurée une T° de 62° au robinet le plus proche le matin ?
Si le thermostat était mal taré et coupait à une T° plus basse que 60°, comment se pourrait-il que soit mesurée une T° de 62° au robinet le plus proche le matin ?
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
11 avril 2021 à 16:17
11 avril 2021 à 16:17
Bonjour,
Désolé pour le retard tardif mais je viens uniquement de vérifier la conso du cumulus au compteur EDF.
je viens de mettre le cumulus en marche forcée pendant 1h, et j'ai eu une consommation d'environ 3700 W.
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le matériel qu'il faudrait changer?
Mercid'avance de votre aide.
Wolf76_3.
Désolé pour le retard tardif mais je viens uniquement de vérifier la conso du cumulus au compteur EDF.
je viens de mettre le cumulus en marche forcée pendant 1h, et j'ai eu une consommation d'environ 3700 W.
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le matériel qu'il faudrait changer?
Mercid'avance de votre aide.
Wolf76_3.
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 443
11 avril 2021 à 18:25
11 avril 2021 à 18:25
Bonsoir,
Quelle est la température de l'eau rentrante ? Froide ou très froide ?
Quelle est la température de l'eau rentrante ? Froide ou très froide ?
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
13 avril 2021 à 17:40
13 avril 2021 à 17:40
Bonsoir,
L'eau froide est de 10°C.
Une idée, ça vient du thermostat ou des résistances ?
Merci d'avance.
L'eau froide est de 10°C.
Une idée, ça vient du thermostat ou des résistances ?
Merci d'avance.
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
11 avril 2021 à 21:26
11 avril 2021 à 21:26
Bonsoir,
La température de l'eau rentrante (mesurée avec robinet au max sur eau froide) est de 10°C.
Merci d'avance.
Cordialement,
Wolf76_3
La température de l'eau rentrante (mesurée avec robinet au max sur eau froide) est de 10°C.
Merci d'avance.
Cordialement,
Wolf76_3
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
12 avril 2021 à 14:11
12 avril 2021 à 14:11
Bonjour,
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée ?
Merci beaucoup.
Wolf76_3.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée ?
Merci beaucoup.
Wolf76_3.
stf_frmu
Messages postés
45053
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
12 056
13 avril 2021 à 17:53
13 avril 2021 à 17:53
Bjr
La conso, c'est la consommation électrique
Voyez sur votre compteur combien de kw il prend.
La conso, c'est la consommation électrique
Voyez sur votre compteur combien de kw il prend.
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 443
13 avril 2021 à 18:03
13 avril 2021 à 18:03
Après re-lecture du topic on pourrait comprendre que votre chauffe-eau est en manque de capacité :
Eau sortie du robinet le matin = 62°C = OK
3700 W pour une heure = normal
L'essentiel serait de savoir quel temps est nécessaire pour obtenir la chauffe complète .
Plus de cinq heures = normal
Matériel à remplacer , non pour l'instant à moins d'une fuite via le groupe de sécurité ou ailleurs .
Eau sortie du robinet le matin = 62°C = OK
3700 W pour une heure = normal
L'essentiel serait de savoir quel temps est nécessaire pour obtenir la chauffe complète .
Plus de cinq heures = normal
Matériel à remplacer , non pour l'instant à moins d'une fuite via le groupe de sécurité ou ailleurs .
stf_frmu
Messages postés
45053
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
12 056
13 avril 2021 à 18:09
13 avril 2021 à 18:09
Eau le matin a 62 et 57 le soir, c'est tres bien !
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 6 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 juin 2021
13 avril 2021 à 19:22
13 avril 2021 à 19:22
Oué mais plus d'eau chaude après une douche et un bain, ça c'est pas normal...
Des pistes ?
Merci bien.
Cordialement,
Wolf76_3
Des pistes ?
Merci bien.
Cordialement,
Wolf76_3
stf_frmu
Messages postés
45053
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
12 056
Modifié le 13 avril 2021 à 22:44
Modifié le 13 avril 2021 à 22:44
L'arrivée d'eau chaude depend de sa consommation. Certains se douche avec 50L et prennent un.bain avec 100L et pour d'autres c'est multiplié par 3.
Et certains se douchent avec de l'eau a 32° et pour d'autres a plus de 40°
Et certains se douchent avec de l'eau a 32° et pour d'autres a plus de 40°
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 443
13 avril 2021 à 19:50
13 avril 2021 à 19:50
On est deux , il reste de l'eau chaude pour trois jours ,
Si les enfants rappliquent, il y en à plus après une demi journée , obligé d’enclencher la marche forcée, quoi comprendre ?
Si les enfants rappliquent, il y en à plus après une demi journée , obligé d’enclencher la marche forcée, quoi comprendre ?