CUmulus pas assez d'eau chaude
Résolu
Wolf76_3
Messages postés
12
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 7 juin 2021 à 22:23
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 7 juin 2021 à 22:23
A voir également:
- Combien de temps un cumulus garde l'eau chaude
- A combien doit etre un frigo - Guide
- Combien de temps se garde la farine - Guide
- Combien de temps se garde le riz - Guide
- Combien de temps se garde une boite de conserve - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
22 réponses
Bonsoir,
ça veut dire quoi la conso ?
comment je peux vérifier la conso ? Il faut relever quoi comme info ?
En HC ou en marche forcée en HP ?
Merci d'avance.
Wolf76_3
ça veut dire quoi la conso ?
comment je peux vérifier la conso ? Il faut relever quoi comme info ?
En HC ou en marche forcée en HP ?
Merci d'avance.
Wolf76_3
OK si je comprends bien, je mets le cumulus sur 0 et je regarde le compteur.
quand je mets le cumulus sur 1, je note ce que marque le compteur.
La différence devrait être de 3300W.
Si je n'ai pas ces 3300W, le problème peut venir d'où ?
Merci de votre retour.
Wolf76_3
quand je mets le cumulus sur 1, je note ce que marque le compteur.
La différence devrait être de 3300W.
Si je n'ai pas ces 3300W, le problème peut venir d'où ?
Merci de votre retour.
Wolf76_3
Je vérifie ça demain. Le compteur est à l'extérieur en limite de propriété et avec ce froid polaire....
Demain je fais la vérification.
Merci, bonne soirée, à demain.
Wolf76_3
Demain je fais la vérification.
Merci, bonne soirée, à demain.
Wolf76_3
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Si en contrôlant les résistances vous avez 50Ω par résistance soit 1000W vous êtes donc proche de la réalité.
Il se peut que votre thermostat soit défaillant, coupe trop tôt.
Cordialement.
Si en contrôlant les résistances vous avez 50Ω par résistance soit 1000W vous êtes donc proche de la réalité.
Il se peut que votre thermostat soit défaillant, coupe trop tôt.
Cordialement.
Salut xplom
S'il est mal taré, ou complètement taré :o))
Voici voila ce que je voulais dire .
S'il est mal taré, ou complètement taré :o))
thermostat soit défaillant, coupe trop tôt.le thermostat peut se couper (arrêt) à une température de 50/55 ° donc température trop basse (trop tôt par rapport à la bonne température 60/70°)
Voici voila ce que je voulais dire .
Bonjour,
Comme précisé ici, il peut rester branché pour la vie du C-E :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121175337-encore-une-bidouille-ballon-eau-chaude-eau-tiede-et-hc#2
Comme précisé ici, il peut rester branché pour la vie du C-E :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121175337-encore-une-bidouille-ballon-eau-chaude-eau-tiede-et-hc#2
Bonjour à tous les deux,
Quel serait le moyen pour vérifier si le thermostat coupe trop tôt ?
Je vérifierai la conso au compteur du cumulus cet après-midi.
Merci d'avance.
Wolf76_3
Quel serait le moyen pour vérifier si le thermostat coupe trop tôt ?
Je vérifierai la conso au compteur du cumulus cet après-midi.
Merci d'avance.
Wolf76_3
La conso via le compteur peut vous aider sachant qu'à la "louche" il faut 18 Kw/h sur 24 h pour un 200l supposé froid .
Bonjour,
Si le thermostat était mal taré et coupait à une T° plus basse que 60°, comment se pourrait-il que soit mesurée une T° de 62° au robinet le plus proche le matin ?
Si le thermostat était mal taré et coupait à une T° plus basse que 60°, comment se pourrait-il que soit mesurée une T° de 62° au robinet le plus proche le matin ?
Bonjour,
Désolé pour le retard tardif mais je viens uniquement de vérifier la conso du cumulus au compteur EDF.
je viens de mettre le cumulus en marche forcée pendant 1h, et j'ai eu une consommation d'environ 3700 W.
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le matériel qu'il faudrait changer?
Mercid'avance de votre aide.
Wolf76_3.
Désolé pour le retard tardif mais je viens uniquement de vérifier la conso du cumulus au compteur EDF.
je viens de mettre le cumulus en marche forcée pendant 1h, et j'ai eu une consommation d'environ 3700 W.
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le matériel qu'il faudrait changer?
Mercid'avance de votre aide.
Wolf76_3.
Bonsoir,
La température de l'eau rentrante (mesurée avec robinet au max sur eau froide) est de 10°C.
Merci d'avance.
Cordialement,
Wolf76_3
La température de l'eau rentrante (mesurée avec robinet au max sur eau froide) est de 10°C.
Merci d'avance.
Cordialement,
Wolf76_3
Après re-lecture du topic on pourrait comprendre que votre chauffe-eau est en manque de capacité :
Eau sortie du robinet le matin = 62°C = OK
3700 W pour une heure = normal
L'essentiel serait de savoir quel temps est nécessaire pour obtenir la chauffe complète .
Plus de cinq heures = normal
Matériel à remplacer , non pour l'instant à moins d'une fuite via le groupe de sécurité ou ailleurs .
Eau sortie du robinet le matin = 62°C = OK
3700 W pour une heure = normal
L'essentiel serait de savoir quel temps est nécessaire pour obtenir la chauffe complète .
Plus de cinq heures = normal
Matériel à remplacer , non pour l'instant à moins d'une fuite via le groupe de sécurité ou ailleurs .
Oué mais plus d'eau chaude après une douche et un bain, ça c'est pas normal...
Des pistes ?
Merci bien.
Cordialement,
Wolf76_3
Des pistes ?
Merci bien.
Cordialement,
Wolf76_3