Probleme branchement interrupteur

Résolu
Novice74 - Modifié le 3 août 2021 à 14:56
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 3 août 2021 à 21:09
Bonjour à tous
J'emménage dans une vieille maison et j entreprenais de changer les vieux interrupteur, mal m'en a pris car je galère depuis 3 jours sur l un d'eux
Je précise que je ne connais que les bases en électricité donc pas grand chose
Sur la photo, les fils après retrait des 2 inter. Le rouge est bien là phase
Les 2 bleu était ensemble sur l une des bornes de l'inter(et qui repart sur l'autre inter en bas ), la 2e y avait le rouge (qui repart sur le 2e inter en bas ), les 2 oranges chacun sur son inter
Je n'y comprend pas grand chose car après avoir mis mon nouvel inter et retrancher à l'identique, le disjoncteur a sauté ( j'ai du péter une 10e de fusible avec mes essais )
Une âme charitable pourrait elle m aider à y voir plus clair car je commence à m arracher les cheveux .
Test : entre la phase et le neutre qui pointe vers le haut, 0v
Phase 2e neutre 240v
Phase orange de droite 240v
Phase orange de gauche 0v
Merci vraiment pour ceux qui m'aideront
Photo https://ibb.co/wrD1rjK

4 réponses

gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 966
3 août 2021 à 13:28
Bonjour,

Etes-vous sûr que ce sont des interrupteurs simples ?
Ce ne sont pas plutôt des va-et-vient ?

Combien y avait-il de bornes branchées sur chaque "interrupteur" : 2 ou 3 ?
Je parle bien de bornes (points de connexion) et pas de fils.
Si 2, ce sont des interrupteurs. Si 3, ce sont des va-et-vient...

Cdt
0
Bonjour et merci à toi
Il y avait bien 3 bornes .... mais pas d autres point où je peux allumer ou éteindre la même lampe avec un autre interrupteur ? Donc c quand même du va et viens ?
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 966
3 août 2021 à 16:14
S'il n'y a pas d'autre point d'allumage, ça se complique...
0
Merci d avoir répondu, sujet clos , il y avais un neutre pour le voyant de l interrupteur, g virer les neutre et remis 2 inter simple et c bon :)
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 966
3 août 2021 à 21:09
OK... Content pour vous que vous ayez trouvé la solution !

0