Quand j'alimente en eau la chaudière, la pression monte à plus de 3 bars et l'eau sort par la soupape de sécurité
Soupape neuve et robinet pour injecter de l'eau dans le circuit de chauffage quand la pression baisse, neuf aussi
Merci de me dire d'où peut provenir le problème

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667
 
Bonjour

Si vous ouvrez le robinet d'eau froide pour faire monter la pression il faut l'arrêter à la valeur de l'aiguille du mano sur le circuit, (repère rouge) ne pas attendre que la sécurité se déclenche
Cordialement.
0
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
 
Bonjour, l'eau monte sans rien faire ?
si c'est le cas vérifiez en fermant votre arrivée d'eau général et ouvrez un robinet d'eau froide si la pression descend c'est que votre échangeur sanitaire ou ballon est passant.