Four 400v sur prise 220v

Signaler
-
Messages postés
36453
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2021
-
Bonjour,
Mon installation électrique de ma maison est en triphase 380v du fait de ma pompe a chaleur.
Bien entendu toutes mes prises sont en 220v.
Je souhaite prendre un four qui demande du 400v, est ce facile de transformer ma prise 220 en 380? Suffit il juste de tirer un câble supplémentaire et modifier quelque chose au disjoncteur?
Merci

6 réponses

Messages postés
36453
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2021
10 721
Bsr
Il faut changer la protection au tableau, il faut changer le cable, il faut changer la prise...
Messages postés
80041
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2021
23 698
Bonjour

Pour valider la transformation il faut connaître la puissance totale de votre four, ainsi que sa sa marque et référence. . Sachant qu'il peut se connecter en 220V
Cordialement.
Messages postés
3075
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
20 octobre 2021
1 490
Bonjour

C'est rare les fours domestiques en tri !

Car comme dit plus haut plus raccorder un appareil en tri+neutre de 14kW maxi il faut :
- un interrupteur différentiel 30mA tetra (éventuellement commun avec la PAC)
- un disjoncteur tetra 20A
- une liaison en 5G2,5² (donc 2 fils de plus que votre existant)
- une prise tetra 20A ou une connexion via sortie de câble

Après, si c'est possible pour vous de faire cela, cela aura l'avange de mieux répartir la puissance de votre four sur les 3 phases, contrairement à un raccordement en mono.

Vous pouvez d'ailleurs vous poser la même question pour votre éventuelle plaque à induction (dans ce cas le différentiel devra impérativement être de type A)
Messages postés
36453
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2021
10 721
Bjr
À la fin il va revenir cher ce four entre son achat et l'installation électrique....
Messages postés
54
Date d'inscription
mardi 1 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
10 octobre 2021
28
Je me permets de venir donner quelques précisions à propos des tensions électriques.

Pour le triphasé, il y a 400 V entre chacune des phases et 230 V entre une phase et le neutre (plus précisément, 400 V * racine(3)).

Pour le monophasé, au départ, c'est du triphasé, le fournisseur fournit simplement une seule phase et le neutre, la tension est donc de 230 V.

Cela fait plus de 30 ans que le 380 V, respectivement le 220 V, n'existent plus dans la plupart des pays européens.
Messages postés
36453
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2021
10 721
Bjr
Vous précisions n'apportent pas plus de renseignements a la problématique de notre internaute...
Messages postés
14375
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 octobre 2021
3 651
Bonsoir abgech,
Dans ma famille et moi-même on dispose du tri 400V soit parce qu’on dispose de machines tournant en tri ou besoin d'une forte puissance .
Cdlt,