Insert qui ne chauffe pas

Signaler
-
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021
-
Bonjour,

Voila j'ai acheter une maison y a deux ans avec un insert de cheminée,
je l'ai testé mais il ne chauffe pas du tout la maison.
La vitre est chaude mais aucune chaleur ne sort des deux petites grilles de ventilation.
j'ai un doute qu'il y ai chambre de décompression !

quand je met une flamme devant les grille de l'insert, on vois bien que ça aspire mais rien sur les grilles de la hotte.

que faire ?

Merci de vos réponses.

13 réponses

Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021
7 044
Bjr, que faire ? a part voir comment vous vous en servez et éventuellement ce qu il y a dans la hotte, le conduit et la cheminée .. pas grand chose a distance
Quand je regarde par la grille de ventilation de l'insert, je vois des feuilles d'arbre.
Donc j'en déduit qu'il n'y a pas de chambre de décompression ! non ?
Messages postés
14542
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2021
3 791
Bonjour,
Il faudrait préciser la configuration globale de votre insert . Qu'est-ce pour vous une chambre de décompression et quel serait son rôle pour un insert ?
Disposez-vous d'une VMC ?

Cdlt,




Pour moi, ça empêche que la chaleur s'échappe par le haut du conduit plutôt que par les grilles de ventilation.
Je suis pas spécialiste, j'essaye de comprendre le pourquoi.

et, non je n'ai pas de VMC
Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021
7 044
Re, "quand je met une flamme devant les grille de l'insert, on vois bien que ça aspire mais rien sur les grilles de la hotte." encore heureux que l air aspiré par l insert ne finisse pas dans la pièce !!
mettez des photos ou faite venir un chauffagiste ou un ramoneur ??
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

Voici mon insert.

le ramonage a été fait la semaine dernière.
Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021
7 044
oui et les aérations hautes de la hotte elle sont ou ?? si vous voulez que ca rentre par le bas il va bien falloir que ca sorte par le haut ??!! sinon vous allez chauffer le mur ou la pièce du haut s il y en a une ?
a moins d avoir un récupérateur de chaleur avec circuit et tout le toutim ...
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

mais l'air rentre par le bas. j'ai mis une flamme sur les ventilations de l'insert et elle est bien aspirée. donc ou est l'évacuation de cette aire ?
Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021
7 044
il n y a que vous qui pouvez le savoir vu d ici tout est bien étanche !!
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021
>
Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021

j'ai la même vu que vous, je pense agrandir le ventilation de la hotte. qu'en pensez-vous ?
Messages postés
14542
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2021
3 791
Vous pouvez bien-sûr agrandir l'orifice de sortie (même de beaucoup).
Il faudrait 12 fois plus (à la vue du pouce qui donne une échelle précise)





Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

même si j'ai pas une caisse de décompression ? ça ne va pas aspirer l'air également ?
Messages postés
14542
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2021
3 791
Afin de mieux se comprendre : C'est quoi pour vous la caisse de décompression ? L'habillage de la hotte/avaloir de l'insert ?


Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

Ce qui sert d'isolation thermique pour rependre la chaleur de l'insert
Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021
7 044
est ce vous croyez que votre implantation corresponde au schéma du fournisseur ? alors mettez vous en conformité avant de tirer des plans ??
c,a,d : prise d air frais en bas de l insert + prise d air ambiant en partie basse de la hotte (inutile mais déjà fait) et surtout une grille au moins 3x plus grande en partie haute de la hotte et peut etre meme de votre chambre de décompression s il y a ? (qui ne sert qu a éviter de chauffer inutilement le plafond)
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

Non du tout. j'ai acheté la maison y a deux ans, je ne connais pas du tout l'installation de l'insert. c'est quand j'ai vu de feuille d'arbre juste au dessus de l'insert que je me suis dit qu'il n'y avait aucune isolation.
le schéma, c'est juste pour vous montrer (que j'ai trouvé sur internet) ce que j'appelle la caisse de décompression.
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

Vous me conseillez d'agrandir les ventilations de la hotte même si l'air est aspiré par ses orifices également ?
Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021
7 044
vous avez un plan d installation que vous avez vous meme posté ... que voulez vous de plus ??
vous vous mettez en conformité point barre (mis a part la chambre de "décompression") la hotte est déjà faite donc a part de tout démonter ... vous pouvez mettre une grille de chaque coté si ca vous chante ou une grande sur le devant ??
voila est ce que c est plus parlant ? ceci ne concerne pas le tirage du foyer de la cheminée
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

C'est juste pour des conseils que je suis venu sur ce forum. Avant de tout démonter, je demande juste si agrandir les ventilations, j'aurai peut être un meilleur résultat ?
pas besoin de vous énerver !
Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021
7 044
je ne m énerve pas (encore) mais on vous donne des conseils et vous parlez de tout démonter pour trouver votre foutu chambre de décompression qui n a qu un intérêt tout relatif et qui doit se faire au moment de la construction .. après c est trop tard
peut etre meme que votre chambre de décompression c est la chambre du dessus (s il y en a une?) a vérifier si vous avez des aérateurs la haut ?? si c est le grenier aucun intérêt !!
NB vous pouvez en profiter pour agrandir le trou du bas
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021
>
Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021

Non, j'ai aucune ventilations dans les chambres. c'est quand j'ai vu des feuilles d'arbre juste au dessus de l'insert que je me suis dis qu'il n'y avait pas d'isolement
Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021
7 044 >
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

ce qui serait bien (mais a l aveugle) c est d agrandir le bas faire une bouche en partie haute et SI vous avez une hotte (chaude) dans le conduit de la chambre du dessus refaire une bouche d aération dans la partie haute de celle ci !! ca sera tjs ca de récupéré ??!!
j ai bien dit la hotte qui doit etre de la meme dimention qu au RDC
Pas le conduit de cheminée qui est peut etre en maçonnerie ?????
Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

Rebonjour,

Voila ce que j'ai pu comprendre de l'installation

Messages postés
29310
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2021
7 044
le mieux a ce stade c est de faire une ouverture de 1.50 x 1 m sur le coté de la hotte et vous verrez ce que vous avez pu comprendre une bonne fois pour toute !!

Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

ceci, est la vu intérieur de la hotte (derrière les briques, ce trouve le tubage)

Messages postés
15
Date d'inscription
lundi 22 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2021

et là, la vue à la ventilation haute de l'insert