Bonjour

Je souhaiterais changer le thermostat de mon plancher chauffant.
Les branchements actuels (photos 1 et 2) sont impossibles à reproduire avec le nouveau thermostat pourtant compatible avec plancher électrique (photo 3)
Pouvez m’aider svp ?

Merci

Cordialement






2 réponses

stf_jpd87
Messages postés
86301
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 août 2022
26 236
6 déc. 2021 à 08:54
Bonjour

C'est quelle marque l'ancien thermostat??? Il faut savoir à quoi correspond ces 5 fils
L/N = 220V
1/2 commande relais
FP ??????????? sonde ?? il manque un fil.
Cordialement.
0
Freyr2201
Messages postés
2
Date d'inscription
dimanche 5 décembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
6 décembre 2021

6 déc. 2021 à 09:04
Bonjour,

C’est un thermostat « Atlantic »
Il y’a fil rouge branché sur 5 et un pont à été fait vers le 1
Bleu branché sur 6
Noir sur 3 (FP pour fil pilote j’imagine)
Marron sur 4

Le thermostat fonctionne

Cordialement
0
stf_jpd87
Messages postés
86301
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 août 2022
26 236
Modifié le 6 déc. 2021 à 09:43
Référence de ce nouveau thermostat : pour être sûr que 1/2 est un contact sec.
A+
Si c'est le cas
6=N
5= L
3=2
1=1
même branchement pour le pont entre L et 1
le fil N° 3=2 va au relais ou à la résistance
le fil 4 et le fil pilote de ce thermostat qui doit venir d'une programmation. Fil qui ne sera pas utilisé dans votre cas, car vous aurez une sonde 5/6
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
0