Thermostat Plancher chauffant

Freyr2201 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 5 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 décembre 2021 - Modifié le 5 déc. 2021 à 21:26
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 6 déc. 2021 à 09:42
Bonjour

Je souhaiterais changer le thermostat de mon plancher chauffant.
Les branchements actuels (photos 1 et 2) sont impossibles à reproduire avec le nouveau thermostat pourtant compatible avec plancher électrique (photo 3)
Pouvez m’aider svp ?

Merci

Cordialement






2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 495
6 déc. 2021 à 08:54
Bonjour

C'est quelle marque l'ancien thermostat??? Il faut savoir à quoi correspond ces 5 fils
L/N = 220V
1/2 commande relais
FP ??????????? sonde ?? il manque un fil.
Cordialement.
0
Freyr2201 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 5 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 décembre 2021
6 déc. 2021 à 09:04
Bonjour,

C’est un thermostat « Atlantic »
Il y’a fil rouge branché sur 5 et un pont à été fait vers le 1
Bleu branché sur 6
Noir sur 3 (FP pour fil pilote j’imagine)
Marron sur 4

Le thermostat fonctionne

Cordialement
0
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 495
Modifié le 6 déc. 2021 à 09:43
Référence de ce nouveau thermostat : pour être sûr que 1/2 est un contact sec.
A+
Si c'est le cas
6=N
5= L
3=2
1=1
même branchement pour le pont entre L et 1
le fil N° 3=2 va au relais ou à la résistance
le fil 4 et le fil pilote de ce thermostat qui doit venir d'une programmation. Fil qui ne sera pas utilisé dans votre cas, car vous aurez une sonde 5/6
0