Disjoncteur divisionnaire
Youssef
-
7 déc. 2021 à 00:23
Carminas
Carminas
- Messages postés
- 3428
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 2 août 2022
A voir également:
- Disjoncteur divisionnaire 40a
- Protection tableau divisionnaire - Forum - Electricité
- Branchement tableau secondaire ✓ - Forum - Electricité
- Disjoncteur divisionnaire saute sans rien de branché ✓ - Forum - Electricité
- Disjoncteur divisionnaire qui saute - Forum - Electricité
- Pourquoi ça disjoncte quand rien n'est branché ? - Forum - Outillage
1 réponse
Carminas
7 déc. 2021 à 06:42
- Messages postés
- 3428
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 2 août 2022
7 déc. 2021 à 06:42
Bonjour
Le pontage en 2,5² n'est possible qu'à condition d'alimenter un seul disjoncteur.
3 éléments à connecté sur une borne d'un disjoncteur avec en plus de section fortement différentes, il y a un risque de mauvais serrage et d'échauffement.
Il serait plus pertinent de se repiquer sur l'avant dernier disjoncteur (ou un autre).
L'idéal étant de changer les peignes par des plus longs.
Le pontage en 2,5² n'est possible qu'à condition d'alimenter un seul disjoncteur.
3 éléments à connecté sur une borne d'un disjoncteur avec en plus de section fortement différentes, il y a un risque de mauvais serrage et d'échauffement.
Il serait plus pertinent de se repiquer sur l'avant dernier disjoncteur (ou un autre).
L'idéal étant de changer les peignes par des plus longs.
7 déc. 2021 à 11:58
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui j'ai commandé un autre peigne plus long et un disjoncteur identique à ceux du tableau électrique pour ajuster le peigne justement.
Je n'ai pas penser à me reposer sur un autre disjoncteur c'est une excellente idée.
Quand à l'échauffement, qu'est ce que cela risque ?
Modifié le 7 déc. 2021 à 20:00
Image empruntée à Juju73.
Pour lui cela s'est arrêté à temps