Disjoncteur divisionnaire
Youssef
-
7 déc. 2021 à 00:23
Carminas Messages postés 4222 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 - 7 déc. 2021 à 19:58
Carminas Messages postés 4222 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 - 7 déc. 2021 à 19:58
A voir également:
- Disjoncteur divisionnaire 40a
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur baco ancien - Forum Electricité
- Ajouter disjoncteur sans peigne - Forum Electricité
- Changer fusible disjoncteur - Guide
1 réponse
Carminas
Messages postés
4222
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2024
1 900
7 déc. 2021 à 06:42
7 déc. 2021 à 06:42
Bonjour
Le pontage en 2,5² n'est possible qu'à condition d'alimenter un seul disjoncteur.
3 éléments à connecté sur une borne d'un disjoncteur avec en plus de section fortement différentes, il y a un risque de mauvais serrage et d'échauffement.
Il serait plus pertinent de se repiquer sur l'avant dernier disjoncteur (ou un autre).
L'idéal étant de changer les peignes par des plus longs.
Le pontage en 2,5² n'est possible qu'à condition d'alimenter un seul disjoncteur.
3 éléments à connecté sur une borne d'un disjoncteur avec en plus de section fortement différentes, il y a un risque de mauvais serrage et d'échauffement.
Il serait plus pertinent de se repiquer sur l'avant dernier disjoncteur (ou un autre).
L'idéal étant de changer les peignes par des plus longs.
7 déc. 2021 à 11:58
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui j'ai commandé un autre peigne plus long et un disjoncteur identique à ceux du tableau électrique pour ajuster le peigne justement.
Je n'ai pas penser à me reposer sur un autre disjoncteur c'est une excellente idée.
Quand à l'échauffement, qu'est ce que cela risque ?
Modifié le 7 déc. 2021 à 20:00
Image empruntée à Juju73.
Pour lui cela s'est arrêté à temps