Dangers d'un réseau de prises de courant en fils de 1,5 mm2

slybzh
Messages postés
28
Date d'inscription
samedi 1 octobre 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2022
- 6 déc. 2021 à 22:07
Carminas
Messages postés
3428
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 août 2022
- 7 déc. 2021 à 07:57
Bonjour tout le monde,

j'aimerais vous poser quelques petites questions.

Je voulais me repiquer sur une prise de courant de ma maison pour en ajouter une autre, et en démontant celle existante (réseau fait par les anciens propriétaires), j'ai constaté que tout le réseau des prises de courant de la maison était en fils de 1,5 mm2.

Je sais que la norme est d'utiliser des fils de 2,5 mm2 pour des prises de courant, mais je sais aussi qu'il faut rester sur la même section de fils. Du coup j'ai choisi de continuer avec des fils de 1,5 mm2 pour ajouter ma prise.

Mais voici donc mes questions:
- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?
- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?

Merci beaucoup de votre aide, désolé si mes questions paraissent évidentes!

9 réponses

stf_frmu
Messages postés
38848
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
11 611
6 déc. 2021 à 22:11
Bjr
J'irai vous dire qu'il n'y a aucun risque si vous vous en servez pas !
Tout cas pour vous dire qu'il faut être plus clair dans votre explication.
Combien de PC sur chaque disjoncteur ?
Intensité des disjoncteur PC?
Qu'y a t'il de branche sur cces réseau PC en 1.5 mm2 ?
0
labricole47
Messages postés
15319
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
2 258
6 déc. 2021 à 22:18
0
slybzh
Messages postés
28
Date d'inscription
samedi 1 octobre 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2022

6 déc. 2021 à 23:01
Bonjour,

Ce sont des prises de chambres et salle de bain pour petits électroménager et petits appareils.
Concernant le nombre de prises, je dirais 10-12 pour certains disjoncteurs.
Ça craint?
0
stf_frmu
Messages postés
38848
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
11 611
6 déc. 2021 à 23:02
vous etes allé voir le lien proposé ?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
slybzh
Messages postés
28
Date d'inscription
samedi 1 octobre 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2022

6 déc. 2021 à 23:13
Oui j’ai vu, ça donne les normes mais je n’ai pas vu les risques encourus si on met trop de prises sur un réseau de fils de 1,5 mm2.
0
stf_frmu
Messages postés
38848
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
11 611
6 déc. 2021 à 23:18
et je vous ai demandé quel etait l'intensité de vos disjoncteurs prises de courant
et toujours rien...
0
stf_frmu
Messages postés
38848
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
11 611
6 déc. 2021 à 23:15
mais c'est ce que je vous ai dit sur le premier message...
vous pouvez avoir 200 prises sur un circuit, si vous vous en servez pas il n'y a pas de risques alors que vous serez hors normes
0
Carminas
Messages postés
3428
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 août 2022
1 641
Modifié le 6 déc. 2021 à 23:24
Bonjour

Vous vous trompez

La norme autorise les circuits prises en 1,5² depuis 2002.
Mais a supprimé en 2015 cette possibilité pour les prises de la cuisine.

- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
Aucun

- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?
Aucun la limitation est là pour :
- limiter la probabilité de disjonction pour surcharge
- avoir un nombre raisonnable de prise HS en cas de coupure du circuit

- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?
Aucun

A noter que si vous tirez trop sur un circuits prise, le disjoncteur placé à l'origine saute (peu importe le nombre de prises d'ailleurs).


Pour rappel :
- entre 2002 et 2015 : la norme autorisait 5 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptaient pour 1
- depuis 2015 : la norme autorise 8 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptent pour 2


Personnellement je ne fais que des circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) :
- nettement plus facile de mise en oeuvre
- moins cher
- plus fiable si connexion à vis
0
slybzh
Messages postés
28
Date d'inscription
samedi 1 octobre 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2022

7 déc. 2021 à 07:53
Merci tout le monde,

Les disjoncteurs sont des 16A.

Le circuit est bien utilisé, il sert à alimenter des réveils, plein de chargeurs, sèche cheveux, parfois aspirateur, une chaîne hi-fi, des lampes, des brosses à dents électriques, des rasoirs.
0
Carminas
Messages postés
3428
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 août 2022
1 641
Modifié le 7 déc. 2021 à 07:59
Donc une puissance raisonnable

Les 2 seuls trucs qui consomment vraiment c'est le sèche-cheveux et l'aspirateur
Mais même en usage simultané vous ne dépasserez pas 2500W, sachant que le 1,5² vous autorise 3600W.

Le reste est négligeable (quelques watts ou dizaines de watts)
0