Dangers d'un réseau de prises de courant en fils de 1,5 mm2
slybzh
Messages postés
39
Date d'inscription
samedi 1 octobre 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
7 août 2024
-
6 déc. 2021 à 22:07
Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 7 déc. 2021 à 07:57
Carminas Messages postés 4219 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 7 déc. 2021 à 07:57
A voir également:
- 1.5 ou 2.5 pour prise de courant
- Peut-on brancher du 2 5 sur du 1 5 - Meilleures réponses
- Peut on raccorder du 1.5 sur du 2.5 - Meilleures réponses
- Symbole courant alternatif - Guide
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant ✓ - Forum Electricité
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
9 réponses
Carminas
Messages postés
4219
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
1 896
Modifié le 6 déc. 2021 à 23:24
Modifié le 6 déc. 2021 à 23:24
Bonjour
Vous vous trompez
La norme autorise les circuits prises en 1,5² depuis 2002.
Mais a supprimé en 2015 cette possibilité pour les prises de la cuisine.
- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
Aucun
- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?
Aucun la limitation est là pour :
- limiter la probabilité de disjonction pour surcharge
- avoir un nombre raisonnable de prise HS en cas de coupure du circuit
- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?
Aucun
A noter que si vous tirez trop sur un circuits prise, le disjoncteur placé à l'origine saute (peu importe le nombre de prises d'ailleurs).
Pour rappel :
- entre 2002 et 2015 : la norme autorisait 5 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptaient pour 1
- depuis 2015 : la norme autorise 8 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptent pour 2
Personnellement je ne fais que des circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) :
- nettement plus facile de mise en oeuvre
- moins cher
- plus fiable si connexion à vis
Vous vous trompez
La norme autorise les circuits prises en 1,5² depuis 2002.
Mais a supprimé en 2015 cette possibilité pour les prises de la cuisine.
- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
Aucun
- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?
Aucun la limitation est là pour :
- limiter la probabilité de disjonction pour surcharge
- avoir un nombre raisonnable de prise HS en cas de coupure du circuit
- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?
Aucun
A noter que si vous tirez trop sur un circuits prise, le disjoncteur placé à l'origine saute (peu importe le nombre de prises d'ailleurs).
Pour rappel :
- entre 2002 et 2015 : la norme autorisait 5 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptaient pour 1
- depuis 2015 : la norme autorise 8 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptent pour 2
Personnellement je ne fais que des circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) :
- nettement plus facile de mise en oeuvre
- moins cher
- plus fiable si connexion à vis