Connecter minuterie Schneider sur va et vient
Xtof53
-
28 déc. 2021 à 20:55
Carminas Messages postés 4312 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 février 2025 - 29 déc. 2021 à 07:38
Carminas Messages postés 4312 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 février 2025 - 29 déc. 2021 à 07:38
Bonsoir,
J'ai un va et vient dans un couloir avec 3 ampoules car 2 niveaux.
1 inter en bas et un autre en haut.
le va et vient est géré par un Hager EP510
J'ai acheté un temporisateur de reference 16655 (Schneider)
Ma question est simple : Comment brancher cette minuterie (il y a 4 points à brancher)
Je suis un peu perdu entre le disjoncteur différentiel, le va et vient et le temporisateur.
J'ai accès au tableau, je n'ai pas de plan de l'installation globale...et c'est bien dommage.
Merci pour votre aide.
Christophe
J'ai un va et vient dans un couloir avec 3 ampoules car 2 niveaux.
1 inter en bas et un autre en haut.
le va et vient est géré par un Hager EP510
J'ai acheté un temporisateur de reference 16655 (Schneider)
Ma question est simple : Comment brancher cette minuterie (il y a 4 points à brancher)
Je suis un peu perdu entre le disjoncteur différentiel, le va et vient et le temporisateur.
J'ai accès au tableau, je n'ai pas de plan de l'installation globale...et c'est bien dommage.
Merci pour votre aide.
Christophe
A voir également:
- Minuterie sur va et vient
- Schema electrique va et vient - Guide
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Branchement interrupteur va et vient lexman ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle - Forum Electricité
1 réponse
Carminas
Messages postés
4312
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 février 2025
1 927
29 déc. 2021 à 07:38
29 déc. 2021 à 07:38
Bonjour
Il suffit de remplacer la minuterie par le contacteur
Sur le télérupteur vous avez :
- en A1 A2 : neutre et retour poussoir (mais à distance je ne peux pas vous dire dans quel ordre)
- en 1 et 2 : phase et retour lampe (idem)
Sur la minuterie il faut mettre :
- phase sur L
- neutre sur N
- retour lampe en 3
- retour poussoir en 4
Il suffit de remplacer la minuterie par le contacteur
Sur le télérupteur vous avez :
- en A1 A2 : neutre et retour poussoir (mais à distance je ne peux pas vous dire dans quel ordre)
- en 1 et 2 : phase et retour lampe (idem)
Sur la minuterie il faut mettre :
- phase sur L
- neutre sur N
- retour lampe en 3
- retour poussoir en 4