Bonjour à tous,
j'explique la situation dans laquelle je me trouve.
j'ai dans ma maison plusieurs plèces sur 1 seul disjoncteur 16A pour les prises (moins de 8, pas de PB).
Par j'ai des lignes qui sont en 1.5 et d'autre en 2.5. Vu le bazar que c'est je ne peux pas retirer les fils.
Est-il possible de poser une protection intermédiaire dans 1 pièces ou les fils sont en 2.5 ?
Que puis-je faire ?
Merci
j'explique la situation dans laquelle je me trouve.
j'ai dans ma maison plusieurs plèces sur 1 seul disjoncteur 16A pour les prises (moins de 8, pas de PB).
Par j'ai des lignes qui sont en 1.5 et d'autre en 2.5. Vu le bazar que c'est je ne peux pas retirer les fils.
Est-il possible de poser une protection intermédiaire dans 1 pièces ou les fils sont en 2.5 ?
Que puis-je faire ?
Merci
A voir également:
- Peut-on brancher du 2 5 sur du 1 5
- Fil 2.5 sur disjoncteur 16a - Meilleures réponses
- Peut on raccorder du 1.5 sur du 2.5 - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Melange ciment sable - Guide
- Fil bleu électricité - Guide
- Melange mortier - Guide
- Multimetre fil rouge et noir - Guide
4 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 932
27 févr. 2022 à 14:25
27 févr. 2022 à 14:25
Bonjour
Inutile d'ajouter une protection intermédiaire
Vous mettez des disjoncteurs 16A dans le tableau, au départ des circuits concernés
Cela convient à la fois pour le 1,5² et le 2,5².
Inutile d'ajouter une protection intermédiaire
Vous mettez des disjoncteurs 16A dans le tableau, au départ des circuits concernés
Cela convient à la fois pour le 1,5² et le 2,5².
KIDUGUEN
Messages postés
13826
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 avril 2025
4 911
27 févr. 2022 à 13:50
27 févr. 2022 à 13:50
Bonjour expliquez si les fils 1,5 et 2,5 mm2 partent du même disjoncteur et alimentent des prises uniquement .
l'ancien propriétaire a mixé prise et éclairage mais j'ai de la place pour mettre sur un 16A l'éclairage et sur un autre 16A les prises.
Mais du disjoncteur ça part en 1.5 puis sur certaines boites de dérivation ou prises on repasse en 2.5. Bref c'est le gros bazar
Mais du disjoncteur ça part en 1.5 puis sur certaines boites de dérivation ou prises on repasse en 2.5. Bref c'est le gros bazar
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 932
27 févr. 2022 à 19:17
27 févr. 2022 à 19:17
Donc disjoncteur 16A maxi au départ.
Cela sécurise au moins l'installation même si on a pas tout le confort nécessaire qu'apporte des circuits séparés.
Cela sécurise au moins l'installation même si on a pas tout le confort nécessaire qu'apporte des circuits séparés.