Bonjour, Mon poêle Invicta Lodi 10 dépasse de plus de 3 degrés la température demandée au thermostat commandé par la sonde extérieure de température, mais ne s'arrête jamais en sachant que je n'ai pas encore fait de programmation sans savoir si ceci a une incidence . Quelqu'un a-t-il un avis ? Merci et bonne journée.

1 réponse

atlassaturn
Messages postés
3140
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
8 août 2022
1 823
10 avril 2022 à 08:51
Bonjour
Vous devez avoir une notice d'utilisation qui donne le minimum d'instruction pour la mise en oeuvre . Je ne connais pas ce modèle , mais la plupart des poêles ont un mode manuel et un mode programmé : en manuel le poêle se cale à la puissance minimale quand il a atteint la consigne . Il ne s'arrête pas , et si le poêle est largement dimensionné par rapport au besoin , en particulier en inter-saison , la température de consigne peut être largement dépassée