13 réponses
Daniel 26
Modifié le 23 juin 2022 à 11:53
- Messages postés
- 15248
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
Modifié le 23 juin 2022 à 11:53
Bonjour,
Il s'agit d'un brasseur d'air et non d'un ventilateur ,version à poser sur sol prévu pour de grand espaces .
La vitesse peut être diminuée en remplaçant le condensateur d'origine par un de plus faible capacité (si présence de celui-ci).
Ou préparer un boîtier avec prise contenant ce condensateur (400 V 6µF permanent pour 90 W ) ne modifiera en rien l'original .
Il s'agit d'un brasseur d'air et non d'un ventilateur ,version à poser sur sol prévu pour de grand espaces .
La vitesse peut être diminuée en remplaçant le condensateur d'origine par un de plus faible capacité (si présence de celui-ci).
Ou préparer un boîtier avec prise contenant ce condensateur (400 V 6µF permanent pour 90 W ) ne modifiera en rien l'original .
Icare95
Modifié le 18 juin 2022 à 05:31
- Messages postés
- 30285
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
Modifié le 18 juin 2022 à 05:31
Bjr, vous le branchez sur un transfo 220/110v qui va vous couter 10x plus cher que votre jouet made in RPC
changez de ventilo pour un a colonne il y en a a partir de 30/40€
changez de ventilo pour un a colonne il y en a a partir de 30/40€
stf_jpd87
18 juin 2022 à 06:44
- Messages postés
- 85562
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
18 juin 2022 à 06:44
Bonjour
SI votre ventilateur ne fonctionne pas correctement avec les 3 vitesses, c'est qu'il à un prblème électronique . Donc réparation ou poubelle .
Cordialement.
SI votre ventilateur ne fonctionne pas correctement avec les 3 vitesses, c'est qu'il à un prblème électronique . Donc réparation ou poubelle .
Cordialement.
Daniel 26
18 juin 2022 à 07:44
- Messages postés
- 15248
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
18 juin 2022 à 07:44
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Daniel 26
18 juin 2022 à 14:50
- Messages postés
- 15248
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
18 juin 2022 à 14:50
Limage du post#6 montre un variateur pour moteur universel (charbon ou balais) .
Avec beaucoup de chance cela va fonctionner pour votre ventilateur qui va émettre un sifflement très désagréable et chauffer.
L'avantage d'un condensateur en série est qu'il ne consomme aucune puissance .
Avec beaucoup de chance cela va fonctionner pour votre ventilateur qui va émettre un sifflement très désagréable et chauffer.
L'avantage d'un condensateur en série est qu'il ne consomme aucune puissance .
Icare95
Modifié le 18 juin 2022 à 16:52
- Messages postés
- 30285
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
Modifié le 18 juin 2022 à 16:52
Ok les gars mais notre ami ne connait rien en électricité et donc utiliser un appareil non abouti (danger) pour alimenter et/ou mettre un condo dans un ventilo ou il n y a pas la place pour loger ne serait ce qu un cure dent
je vois mal la finalité
si le ventilo décoiffe au niveau de la tete ou soulève les jupes a raz du sol on le tourne contre le mur
l indirect ca marche aussi et si c est pour la consommation edf ou co² on s en fou un peu a ce niveau la ??
changez de ventilo il y en a de toutes les tailles et a tous les prix il en existe meme en stéréo
je vois mal la finalité
si le ventilo décoiffe au niveau de la tete ou soulève les jupes a raz du sol on le tourne contre le mur
l indirect ca marche aussi et si c est pour la consommation edf ou co² on s en fou un peu a ce niveau la ??
changez de ventilo il y en a de toutes les tailles et a tous les prix il en existe meme en stéréo

Daklaren22
22 juin 2022 à 00:32
- Messages postés
- 13
- Date d'inscription
- samedi 18 juillet 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 juin 2022
22 juin 2022 à 00:32
J'ai finalement acheté un variateur comme celui là

Je l'ai raccordé directement sur le câble d'alimentation, mais quand je réduis l'intensité avec ce variateur, le ventilateur ralenti mais émet un bruit une sorte de grand sifflement, et plus je réduis l'intensité plus sa s'emplifie
J'ai voulu ensuite brancher le variateur directement à l'intérieur du ventilateur en remplaçant son variateur d'origine, mais c'est un autre modèle et je n'ai pas su quel fil brancher

Sur cette image le câble d'alimentation possède deux fils, le fil marron qui est le+ et le bleue qui est le neutre, le neutre et joint avec un fil noir, le marron rentre dans la boîte du variateur et ressort de la boîte trois fil, blanc, rouge et bleu, j'imagine que chaque fil correspond à une vitesse vu qu'il y a trois vitesses.
Tout ces quatres fils, noir, bleu, rouge et blanc sont dirigés vers le moteur du ventilateur.
Maintenant je ne sais plus si il y a une solution pour eleminer ce bruit et si oui dans quel fil brancher le variateur que j'ai acheter.

Je l'ai raccordé directement sur le câble d'alimentation, mais quand je réduis l'intensité avec ce variateur, le ventilateur ralenti mais émet un bruit une sorte de grand sifflement, et plus je réduis l'intensité plus sa s'emplifie
J'ai voulu ensuite brancher le variateur directement à l'intérieur du ventilateur en remplaçant son variateur d'origine, mais c'est un autre modèle et je n'ai pas su quel fil brancher

Sur cette image le câble d'alimentation possède deux fils, le fil marron qui est le+ et le bleue qui est le neutre, le neutre et joint avec un fil noir, le marron rentre dans la boîte du variateur et ressort de la boîte trois fil, blanc, rouge et bleu, j'imagine que chaque fil correspond à une vitesse vu qu'il y a trois vitesses.
Tout ces quatres fils, noir, bleu, rouge et blanc sont dirigés vers le moteur du ventilateur.
Maintenant je ne sais plus si il y a une solution pour eleminer ce bruit et si oui dans quel fil brancher le variateur que j'ai acheter.
Daniel 26
Modifié le 22 juin 2022 à 09:13
- Messages postés
- 15248
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
Modifié le 22 juin 2022 à 09:13
N'intervenez pas sur le ventilateur , sa vitesse est obtenue par une combinaison des pôles utilisés , il ne s'y trouve aucun variateur ni d'électronique .
Post # 7 , j'avais signalé que ce dispositif était bruyant .
Ma "solution" permet de garder ce ventilateur dans son état d'origine, il suffit de placer un condensateur en série (de 5 à 8 µF ) L'inter permet de court-circuiter le condensateur afin d'obtenir 6 vitesses.
On obtient la brise d'un éventail silencieux en première vitesse .

Post # 7 , j'avais signalé que ce dispositif était bruyant .
Ma "solution" permet de garder ce ventilateur dans son état d'origine, il suffit de placer un condensateur en série (de 5 à 8 µF ) L'inter permet de court-circuiter le condensateur afin d'obtenir 6 vitesses.
On obtient la brise d'un éventail silencieux en première vitesse .

Daklaren22
22 juin 2022 à 18:35
- Messages postés
- 13
- Date d'inscription
- samedi 18 juillet 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 juin 2022
22 juin 2022 à 18:35
Oui j'aurais du vous écouter depuis le début.
C'est pas grave je vais suivre votre idée, svp est ce que je peux trouver ce condensateur dans un vieil appareil sans devoir l'acheter ?
C'est pas grave je vais suivre votre idée, svp est ce que je peux trouver ce condensateur dans un vieil appareil sans devoir l'acheter ?
Daniel 26
Modifié le 22 juin 2022 à 19:49
- Messages postés
- 15248
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
Modifié le 22 juin 2022 à 19:49
Voir avec la corbeille d' un centre de réparation mais le rapport perte de temps risque d'être non rentable.
https://www.conrad.fr/p/hydra-mkp-400-mab-2uf-25x48-1-pcs-condensateur-moteur-mkp-sortie-radiale-2-f-500-vac-5-x-l-25-mm-x-48-mm-2354192?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLrtaity8b6O0M2OSGLbBuubO8-Q5LT-nRBh5iSG-eIZ_OuK03q52DlBoCossQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=2354192&vat=true
https://fr.aliexpress.com/item/1005004033909484.html?spm=a2g0o.ppclist.product.12.53a9lMMclMMch9&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC+1%2C18%21%E2%82%AC+1%2C18%21%21%21%21%21%40211b5e2116558845957638906e7869%2112000027809485804%21btf&_t=pvid%3Ad178a4ee-7f57-464d-baf0-ab05f21a1ce3&afTraceInfo=1005004033909484__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1655884595&gatewayAdapt=glo2fra
Et dans le pire des cas:
Plusieurs condensateurs branchés en série ou parallèle permet une diminution ou augmentation de la capacité totale .
https://www.conrad.fr/p/hydra-mkp-400-mab-2uf-25x48-1-pcs-condensateur-moteur-mkp-sortie-radiale-2-f-500-vac-5-x-l-25-mm-x-48-mm-2354192?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLrtaity8b6O0M2OSGLbBuubO8-Q5LT-nRBh5iSG-eIZ_OuK03q52DlBoCossQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=2354192&vat=true
https://fr.aliexpress.com/item/1005004033909484.html?spm=a2g0o.ppclist.product.12.53a9lMMclMMch9&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC+1%2C18%21%E2%82%AC+1%2C18%21%21%21%21%21%40211b5e2116558845957638906e7869%2112000027809485804%21btf&_t=pvid%3Ad178a4ee-7f57-464d-baf0-ab05f21a1ce3&afTraceInfo=1005004033909484__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1655884595&gatewayAdapt=glo2fra

Et dans le pire des cas:
Plusieurs condensateurs branchés en série ou parallèle permet une diminution ou augmentation de la capacité totale .
Daklaren22
23 juin 2022 à 00:55
- Messages postés
- 13
- Date d'inscription
- samedi 18 juillet 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 juin 2022
23 juin 2022 à 00:55
Plusieurs condensateurs branchés en série ou parallèle permet une diminution ou augmentation de la capacité totale
Je n'ai pas compris ce que tu veux dire peut tu s'il te plais développer ?
Daniel 26
Modifié le 23 juin 2022 à 09:48
- Messages postés
- 15248
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
Modifié le 23 juin 2022 à 09:48
Exemple:
Deux condensateurs en // donnent 14µF (somme 6+8)
En série 3,5 µF (inverse)
Quatre valeurs sont possibles avec seulement deux condensateurs.
Deux condensateurs en // donnent 14µF (somme 6+8)
En série 3,5 µF (inverse)

Quatre valeurs sont possibles avec seulement deux condensateurs.
Daklaren22
Modifié le 23 juin 2022 à 10:37
- Messages postés
- 13
- Date d'inscription
- samedi 18 juillet 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 juin 2022
Modifié le 23 juin 2022 à 10:37
Ah d'accord, en tout cas je vais essayer de trouver un condensateur ou plusieurs et je vous tiens au courant :)
Daniel 26
23 juin 2022 à 11:51
- Messages postés
- 15248
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
23 juin 2022 à 11:51
Quelle est sa puissance ?
Daklaren22
24 juin 2022 à 12:42
- Messages postés
- 13
- Date d'inscription
- samedi 18 juillet 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 juin 2022
24 juin 2022 à 12:42
125W
Daniel 26
24 juin 2022 à 12:51
- Messages postés
- 15248
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
24 juin 2022 à 12:51
4 µF jusqu'à 6µF devrait aller .
Modifié le 18 juin 2022 à 07:28