Bonjour, je viens d'installer un tableau secondaire dans la maison.

Ce tableau pré-equipé est à 63A et j'ai branché des disjoncteurs de 10 à 32 A.



J'ai relié ce tableau différentiel à mon tableau principal avec du câble de 6mm2 sur un disjoncteur de 40A, qui se trouve à 5m du nouveau tableau.



Sur mon nouveau tableau, les 3 premiers disjoncteurs laissent passer le courant, mais pas les suivants. Savez-vous me dire ce que je dois faire ?
D'avance merci

2 réponses

KIDUGUEN
Messages postés
11327
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
28 juin 2022
4 439
23 juin 2022 à 09:48
Bonjour avez vous bien serré les bornes des peignes ? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas
1
Le_baron_74
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 23 juin 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2022

23 juin 2022 à 10:04
Bonjour,

MERCI !!!
C'était simple, et cela fait 3 mois que j'étais bloqué. Merci encore