Demande aide DPE électricité Maison
Bigoudino33700
Messages postés
9
Date d'inscription
dimanche 3 juillet 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
22 juillet 2022
-
Modifié le 4 juil. 2022 à 11:36
Carminas Messages postés 4167 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 - 4 juil. 2022 à 09:14
Carminas Messages postés 4167 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 - 4 juil. 2022 à 09:14
A voir également:
- Dpe urgent
- Dpe électrique - Guide
4 réponses
stf_frmu
Messages postés
44520
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 octobre 2024
12 012
3 juil. 2022 à 20:54
3 juil. 2022 à 20:54
Bsr
Il faudrait nous mettre le dpe !
Pour ajouter une photo.
Au dessus du café ou vous ecrivez in y a un cartouche avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procédure
Il faudrait nous mettre le dpe !
Pour ajouter une photo.
Au dessus du café ou vous ecrivez in y a un cartouche avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procédure
Bigoudino33700
Messages postés
9
Date d'inscription
dimanche 3 juillet 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
22 juillet 2022
3 juil. 2022 à 21:10
3 juil. 2022 à 21:10
stf_frmu
Messages postés
44520
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 octobre 2024
12 012
Modifié le 3 juil. 2022 à 21:34
Modifié le 3 juil. 2022 à 21:34
Bsr
Pour simplifier le rapport.
Votre section de fils de terre dans le garage doit être de meme section que les fils d'arrivée.
Vous avez plusieurs prises de courant qui ne sont pas reliées à la terre.
Vous avec des sections de fils trop petites par rapport au disjoncteur sur lesquels ils son branchés.
Il y z des endroits où on voit les fils ( bleu, vert jaune, noir,...) et c'est à revoir et d'autres fils ou de l'isolant manque. (Risque d'electrocution)
Donc soit vous vous y connaissez en Elec et vous ferez les travaux après acquisitions, soit vous les verrez faire par un électricien.
À savoir que le dpe est à titre informatif, donc aucunes obligations du propriétaire actuel a faire des travaux ou a reduire sont prix de vente
Pour simplifier le rapport.
Votre section de fils de terre dans le garage doit être de meme section que les fils d'arrivée.
Vous avez plusieurs prises de courant qui ne sont pas reliées à la terre.
Vous avec des sections de fils trop petites par rapport au disjoncteur sur lesquels ils son branchés.
Il y z des endroits où on voit les fils ( bleu, vert jaune, noir,...) et c'est à revoir et d'autres fils ou de l'isolant manque. (Risque d'electrocution)
Donc soit vous vous y connaissez en Elec et vous ferez les travaux après acquisitions, soit vous les verrez faire par un électricien.
À savoir que le dpe est à titre informatif, donc aucunes obligations du propriétaire actuel a faire des travaux ou a reduire sont prix de vente
Carminas
Messages postés
4167
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 octobre 2024
1 887
Modifié le 4 juil. 2022 à 10:00
Modifié le 4 juil. 2022 à 10:00
Bonjour
+1
Pas forcément dramatique, mais cela fait penser à une installation électrique ancienne partiellement mise en sécurité, mais pas totalement.
Les prises sans terre dans les pièces type chambre ce n'est pas bien grave car la plupart des appareils qu'on y raccorde sont munis de fiches sans terre
Sans voir sur place, difficile de vous en dire plus que ce qui a déjà été dit.
Je ne sais pas ce que vous appelez un DPE recevable, mais en tout cas sur celui-ci, il y aura a minima des travaux de mise en sécurité à prévoir (même si aucune obligation de le faire).
Si vous faites intervenir un électricien bien faire attention à ce que vous demandez entre :
- mise en sécurité (corriger les défauts de sécurité signalés)
- mise aux normes (réadapter l'installation, comme pour un logement neuf, souvent illusoire dans de l'ancien)
- ou solution intermédiaire entre les deux (l'électricien devrait vous conseiller)
+1
Pas forcément dramatique, mais cela fait penser à une installation électrique ancienne partiellement mise en sécurité, mais pas totalement.
Les prises sans terre dans les pièces type chambre ce n'est pas bien grave car la plupart des appareils qu'on y raccorde sont munis de fiches sans terre
Sans voir sur place, difficile de vous en dire plus que ce qui a déjà été dit.
Je ne sais pas ce que vous appelez un DPE recevable, mais en tout cas sur celui-ci, il y aura a minima des travaux de mise en sécurité à prévoir (même si aucune obligation de le faire).
Si vous faites intervenir un électricien bien faire attention à ce que vous demandez entre :
- mise en sécurité (corriger les défauts de sécurité signalés)
- mise aux normes (réadapter l'installation, comme pour un logement neuf, souvent illusoire dans de l'ancien)
- ou solution intermédiaire entre les deux (l'électricien devrait vous conseiller)
3 juil. 2022 à 21:11
J’ai ajouté les photos, merci