Circulateur pompe à chaleur
Joeridb Messages postés 1 Date d'inscription mardi 31 janvier 2023 Statut Membre Dernière intervention 31 janvier 2023 - 31 janv. 2023 à 07:29
- Circulateur pompe à chaleur
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
- Code erreur pompe à chaleur bosch - Guide
- Forum pompe a chaleur ✓ - Forum Bricolage / outillage
1 réponse
31 janv. 2023 à 07:29
2.9.1 Configuration de la pompe (activer une broche dans le tableau électronique intérieur)
Le contrôle de la pompe peut être défini au mode standard ou économique. Cette configuration est définie en utilisant la broche 5 du DSW4.
Lorsque la broche est sur OFF, la pompe fonctionne en mode standard. La pompe est toujours en fonctionnement
lorsque le chauffage ou le refroidissement est activé. En cas de désactivation du chauffage ou du refroidissement, la
pompe s’arrête et démarre uniquement lorsque l'eau chaude sanitaire est demandée.
Lorsque la broche est sur ON, la pompe sera sur le mode Économie. Ce mode permet à la pompe de s'arrêter lorsque le système est arrêté (Pas de demande pour le chauffage et le refroidissement et aucune autre opération requise).
La pompe s'arrête lorsqu'il y a un évènement d'alarme