220 v triphasé vers 220v mono

nodocephale -  
 Profil bloqué - 8 avril 2023 à 21:36

Salutations , petite question existe il un dispositif pour transformer le 220 tri en mono ?

Je m expliques avant que certaines personnes sortent des explications HS .

Dans ma maison c'est une vieille installation en 220v tri ( malgré que j ai un compteur linky ) , je suis obligé d avoir un abonnement de 9k ( pour pouvoir ne serait ce que faire tourner la machine à laver ) donc 3 x 3000 W ( 3000 par phase ) .

J aimerai savoir si il existait un dispositif qui " récupèrerait " le tri pour me le sortir en mono ( histoire de me simplifier la vie dans la réfection et la remise en état de l élec de la maison et enfin avoir une puissance électrique descente ) .

J espères ne pas avoir perdu tout le monde avec mes mots qui ne sont surement pas les bons termes techniques mais merci à celles et ceux qui pourront m apporter des réponses constructives .

7 réponses

stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 178
 

Bjr

Vous avez donc 230 V entre chaque phase et le neutre et 380V entres elles.

vous demandez à enedis pour passez en mono et il viendront vous faire le changement de cablage et du linky si vous n'avez pas besoin du 380 V chez vous


0
astuces72 Messages postés 7769 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   299
 

slt,

Si tu es proprio d'un transfo, tu te retrouves avec du 220v tri, et la pas de chance, et surtout tu ne peux pas éviter de câbler en tri.

0
stf_jpd87 Messages postés 98698 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 497
 

Bonjour 

220V tri dans une maison ??? elle est inoccupée depuis au moins 50 ans au moment du passage du 220 tri au 380 tri????

Si vous avez un compteur linky vous êtes en 380V . Même avis que Frmu voir avec Inedis pour le passage en mono.

Cordialement.


0
labricole47 Messages postés 25444 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 726
 

oui je me faisait la même réflexion , le 220v triphasé à disparu de 99 % du territoire  

0
labricole47 Messages postés 25444 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 726
 

 Bonjour

Donc vous confirmez que vous n’avez que trois fils au compteur et qu'il y à 220 v entre chaque fil  ?


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Profil bloqué
 

Bjr, " 220v tri ( malgré que j ai un compteur linky )ca c est impossible ou alors vous n habitez pas en France !!

a moins que vous ne fabriquiez vous meme votre électricité hors d age ??

revoir vos affirmations ou voir directement avec enedis ??

meme si en supposant que vous ayez du 220v TRI (110v x3 entre phase et neutre) ...

vous avez du 220v MONO  x3


0
stf_jpd87 Messages postés 98698 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 497
 

Bonsoir

Icare en 220v tri il n'y a pas de neutre donc pas de 110V .

1
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 98698 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

Euh si désolé je ne suis pas (encore) complètement sénile tu confonds avec du BI ou Diphasé certainement 

 la dernière section en région parisienne (93) a été fermée en 1972/73

et si tu n as pas de Neutre tu le fais comment ton 110v ?? ca a couté assez cher a EDF en transfo 110/220 ne serait ce que pour alimenter tous les frigos de l époque

0
Daniel 26 Messages postés 17366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 523
 

Bonjour,

Il faudrait que nodocephale nous apporte plus de précisions quant- à son réseau électrique .

Il se trouve encore des habitats pourtant en zone "civilisée" ayant gardé ces tensions (proximité d'usine)

(en ce qui me concerne, je dispose aussi de 220 tri (via transfo) pour démarrer mes moteurs )


0
Profil bloqué
 

ok Daniel mais cela n existe plus en réseau de distribution (avec un Linky en plus)

0
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 617
 

le 220 tri c'est pas que pour l'armée ?

instruisez moi !


0
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 178
 

Ah bon, tu as trouvé cette info ou olivier

0
Profil bloqué
 

salut xplom a l armée on se branche rarement sur le secteur surtout en mission ou alors il faut un très très long cable !!

donc avec un générateur on fait ce que l on veut  mais plus la tension est faible plus l intensité est grande (avec tous les inconvénients que cela entraine, section de cable, échauffements, appareillage spécifique non interchangeable, etc)  le 110v n est utilisé qu en amérique du nord (et peut etre ailleurs (la lune)  mais que je ne connais pas ??)

0
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 617 > Profil bloqué
 

ben c'est p.... de notice voilà 30 ans disaient comment modifié le 380 v en 220 v (étoile/triangle) sauf que j'ai zappé; me suis retrouvé sur le 220 tri militaire

bon suis pas fier....jeunesse..

0
Profil bloqué > xplom Messages postés 39167 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

petite précision tout de meme : "avec un générateur on fait ce que l on veut" si on passe par un générateur Tri 220v branché en triangle ? la effectivement il n y a pas de neutre donc pas de 110v mais c est un production perso !!

0