Problème Heures creuses Cumulus

Résolu
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   - 13 déc. 2023 à 19:03

Bonjour,

Voilà depuis que je suis dans mon nouveau logement mon cumulus ne se declenche pas en heure creuse. Je suis obligé de le mettre en marche Forcé pour avoir de l eau chaude

Tout à été changé par l agence immobilière avant mon entrée dans les lieux

Mon tableau électrique est neuf et a été vérifié par un électricien 

Mon cumulus est neuf est a été vérifié par un plombier

Enedis est venue voir mon compteur linky et à décidé de le changer..mais mon problème persiste

Je suis dubitatif 

Qu en pensez vous?

Si je le met en marche Forcé pendant les heures creuses 23h22-07h30..est il certain qu il consomme en tarif heure creuse

Est ce qu un horloge peut résoudre mon problème 

Merci pour vos éclaircissements 

A voir également:

18 réponses

stf_jpd87 Messages postés 98698 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 498
 

Bonjour

Voici comment est branché un chauffe-eau:


1
stf_jpd87 Messages postés 98698 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 498
 

Bonsoir

si un électricien a contrôlé le tableau, il doit être  en mesure de vérifier le fonctionnement du relais de commande du chauffe-eau. En shuntant le contact c1/c2 du linky 

Le dernier recours est une horloge mais à condition que le linky décompte le temps en HC

Cordialement


0
KIDUGUEN Messages postés 13835 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 957
 

Bonjour Paulo tu te rends compte où on en est : un électricien a contrôlé le tableau. Et tous les jours on rencontre ce genre de problème ils sont ou les anciens du bâtiment .

0
labricole47 Messages postés 25445 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 726 > KIDUGUEN Messages postés 13835 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

j'ai vu un professionnel mettre dans un wago 3 trous , un fil de 2.5 de chaque coté , et au milieu du 1.5; çà à fondu 

0
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 178 > KIDUGUEN Messages postés 13835 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

Je suis tout à fait d'accord avec toi.

On aurait bosser comme ça de notre temps, on aurait pris un coup de pied au cul et on aurait été mis à la porte sur le champ

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Merci pour votre. Un technicien Enedis va repasser mercredi pour vérifier.. mais le compteur linky est neuf, il a été changé mercredi dernier...

Je vais essayer qu il fasse les vérifications que vous me conseillez mais je ne crois pas qu ils sont habilités à toucher au tableau électrique 

0
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 178
 

Non il ne touchera pas au tableau electrique et souventca ce niveau là ils y connaissent rien. 

Par contrecetes vous certain qu'enedis vous a bien mis un tarif jour nuit ?

Etes vous certain du cablage de votre electricien ?


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Oui j ai bien le tarif jour nuit, jvai été beaucoup en contact avec edf et enedis.

Sur l appli edf, j ai 41% de conso en HC

Pour le câblage de l électricien, je ne sais pas..il est venu vérifiele sa propre installation et m à dit que tout été normal !

Il faudrait peut etre que je trouve un autre electricien sur Paris...

0
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 178
 

Si vous faites un shunt entre C1 et C2 sur le linky,  votre relais chauffe-eau doit s'enclencher.

Si il ne s'enclenche pas, vous avez un problème de câblage de votre électricien.

Si il s'enclenche avec le shunt, vous avez un problème avec votre linky

1
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Merci beaucoup pour cette réponse précise

Je ne connais pas grand chose en électricité mais je vais essayé de trouver un tutoriel pour tester ce shunt.

0
labricole47 Messages postés 25445 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 726
 

un schéma très simplifié

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

J ai faitvquand même des petites vérifications visuelles sur le linky, je suis bien en HC/HP , en cpl associé et il passe bien à 23h22 de contact ouvert à contact sec fermé...mais sur mon tableau électrique je suis sur marche Forcé ça ne reviens pas en auto..

0
KIDUGUEN Messages postés 13835 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 957
 

Bonsoir avec une photo du tableau capot enlevé on pourrait vous aider . gros plan du relais jour nuit .

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Bonsoir,

Je vous envoi des photos demain...vous voulez des photos du compteur linky ou du tableau électrique ? 

0
KIDUGUEN Messages postés 13835 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 957
 

Tableau électrique .

1
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

C est difficile de se repérer. Le linky se trouve dans le couloir à une vingtaine de mètres.

Je vous joins des photos du tableau électrique 

0
labricole47 Messages postés 25445 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 726
 

vous devez avoir un marron et un noir qui vont au linky

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

[url=https://www.noelshack.com/2023-50-2-1702405793-20231212-184634.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2023/50/2/1702405793-20231212-184634.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2023-50-2-1702405852-20231212-184642.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2023/50/2/1702405852-20231212-184642.png[/img][/url]

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
0
labricole47 Messages postés 25445 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 726
 

0
labricole47 Messages postés 25445 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 726
 

si vous faites un pont entre les deux ronds rouge , le relais doit s'enclencher

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > labricole47 Messages postés 25445 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

En fait, je debranche les 2 fils et je les branche ensemble à un domino? Et ça devrait revenir en auto quand je remets le courant ?

Je peux les debrancher et relier ensemble à partir du linky? 

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Oui ils partent ensemble dans une gaine..et effectivement le marron et le noir sont branchés sur le linky

0
KIDUGUEN Messages postés 13835 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 957
 

Vous devez les shunter sans les débrancher du relais 

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > KIDUGUEN Messages postés 13835 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

D accord sur le tableau électrique et pas sur le linky.

Demain un technicien Enedis passe, il pourra peut être faire ce test au moins sur le compteur linky

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Bonjour,

Le technicien d Enedis à réglé le problème, si j ai bien compris la phase du C2 du compteur électrique est HS, il a repiqué la phase *cable bleu) sur une autre tranche électrique et la quand on shunt c1 et c2 du compteur linky, le contacteur automatique se declenche

0
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 178
 

Bjr

Le tech enedis à fait la modification au niveau du compteur linky ou au niveau de votre tableau electrique


0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Il a regardé et ouvert le linky,  le shunt c1 et c2 n activé pas le contacteur en automatique. Après il a fait des mesures sur mon tableau électrique (dans mon logement), et il a découvert que il y avait un soucis sur le "neutre" qui entrer dans C2 (2A)...il l à branché ailleurs..comme sur la photo

0
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 178
 

Vous avez de la chance qu il est fait plus que son boulot.

Par contre une chose est certaine, votre électricien est une vraie brêle,  il faut en changer

1
stf_jpd87 Messages postés 98698 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 498 > stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

Bonsoir

Et ça se dit électricien  Je confirme il faut en chercher un autre.

Message mis en résolu. Merci du retour.

0
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 178 > stf_jpd87 Messages postés 98698 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

Un tanche ou un blaireau ferait mieux que lui

0
Seb75012 Messages postés 16 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Je pense surtout qu il était tellement sur de son montage dectableau électrique qu il n a même pas fait le minimum de vérification quand il est crèvent :(

0