Problème Heures creuses Cumulus
RésoluSeb75012 Messages postés 16 Date d'inscription lundi 11 décembre 2023 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2024 - 13 déc. 2023 à 19:03
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse
- Pilote edf fait disjoncter - Meilleures réponses
- Pourquoi les heures creuses ne se déclenche pas - Meilleures réponses
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Branchement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas - Forum Plomberie
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
18 réponses
12 déc. 2023 à 08:00
Bonjour
Voici comment est branché un chauffe-eau:
11 déc. 2023 à 20:49
Bonsoir
si un électricien a contrôlé le tableau, il doit être en mesure de vérifier le fonctionnement du relais de commande du chauffe-eau. En shuntant le contact c1/c2 du linky
Le dernier recours est une horloge mais à condition que le linky décompte le temps en HC
Cordialement
12 déc. 2023 à 12:46
Bonjour Paulo tu te rends compte où on en est : un électricien a contrôlé le tableau. Et tous les jours on rencontre ce genre de problème ils sont ou les anciens du bâtiment .
12 déc. 2023 à 13:23
j'ai vu un professionnel mettre dans un wago 3 trous , un fil de 2.5 de chaque coté , et au milieu du 1.5; çà à fondu
12 déc. 2023 à 16:17
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
On aurait bosser comme ça de notre temps, on aurait pris un coup de pied au cul et on aurait été mis à la porte sur le champ
11 déc. 2023 à 21:07
Merci pour votre. Un technicien Enedis va repasser mercredi pour vérifier.. mais le compteur linky est neuf, il a été changé mercredi dernier...
Je vais essayer qu il fasse les vérifications que vous me conseillez mais je ne crois pas qu ils sont habilités à toucher au tableau électrique
11 déc. 2023 à 21:17
Non il ne touchera pas au tableau electrique et souventca ce niveau là ils y connaissent rien.
Par contrecetes vous certain qu'enedis vous a bien mis un tarif jour nuit ?
Etes vous certain du cablage de votre electricien ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question11 déc. 2023 à 22:20
Oui j ai bien le tarif jour nuit, jvai été beaucoup en contact avec edf et enedis.
Sur l appli edf, j ai 41% de conso en HC
Pour le câblage de l électricien, je ne sais pas..il est venu vérifiele sa propre installation et m à dit que tout été normal !
Il faudrait peut etre que je trouve un autre electricien sur Paris...
11 déc. 2023 à 22:24
Si vous faites un shunt entre C1 et C2 sur le linky, votre relais chauffe-eau doit s'enclencher.
Si il ne s'enclenche pas, vous avez un problème de câblage de votre électricien.
Si il s'enclenche avec le shunt, vous avez un problème avec votre linky
11 déc. 2023 à 22:32
Merci beaucoup pour cette réponse précise
Je ne connais pas grand chose en électricité mais je vais essayé de trouver un tutoriel pour tester ce shunt.
12 déc. 2023 à 11:42
un schéma très simplifié
11 déc. 2023 à 23:27
J ai faitvquand même des petites vérifications visuelles sur le linky, je suis bien en HC/HP , en cpl associé et il passe bien à 23h22 de contact ouvert à contact sec fermé...mais sur mon tableau électrique je suis sur marche Forcé ça ne reviens pas en auto..
11 déc. 2023 à 23:57
Bonsoir avec une photo du tableau capot enlevé on pourrait vous aider . gros plan du relais jour nuit .
12 déc. 2023 à 00:01
Bonsoir,
Je vous envoi des photos demain...vous voulez des photos du compteur linky ou du tableau électrique ?
12 déc. 2023 à 16:46
Tableau électrique .
Modifié le 12 déc. 2023 à 19:27
C est difficile de se repérer. Le linky se trouve dans le couloir à une vingtaine de mètres.
Je vous joins des photos du tableau électrique
12 déc. 2023 à 19:28
vous devez avoir un marron et un noir qui vont au linky
12 déc. 2023 à 19:31
[url=https://www.noelshack.com/2023-50-2-1702405793-20231212-184634.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2023/50/2/1702405793-20231212-184634.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2023-50-2-1702405852-20231212-184642.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2023/50/2/1702405852-20231212-184642.png[/img][/url]
12 déc. 2023 à 19:32
12 déc. 2023 à 19:34
12 déc. 2023 à 19:37
si vous faites un pont entre les deux ronds rouge , le relais doit s'enclencher
Modifié le 12 déc. 2023 à 20:15
En fait, je debranche les 2 fils et je les branche ensemble à un domino? Et ça devrait revenir en auto quand je remets le courant ?
Je peux les debrancher et relier ensemble à partir du linky?
12 déc. 2023 à 19:39
Oui ils partent ensemble dans une gaine..et effectivement le marron et le noir sont branchés sur le linky
12 déc. 2023 à 20:47
Vous devez les shunter sans les débrancher du relais
12 déc. 2023 à 20:53
D accord sur le tableau électrique et pas sur le linky.
Demain un technicien Enedis passe, il pourra peut être faire ce test au moins sur le compteur linky
13 déc. 2023 à 10:41
Bonjour,
Le technicien d Enedis à réglé le problème, si j ai bien compris la phase du C2 du compteur électrique est HS, il a repiqué la phase *cable bleu) sur une autre tranche électrique et la quand on shunt c1 et c2 du compteur linky, le contacteur automatique se declenche
13 déc. 2023 à 11:26
Bjr
Le tech enedis à fait la modification au niveau du compteur linky ou au niveau de votre tableau electrique
Modifié le 13 déc. 2023 à 13:08
Il a regardé et ouvert le linky, le shunt c1 et c2 n activé pas le contacteur en automatique. Après il a fait des mesures sur mon tableau électrique (dans mon logement), et il a découvert que il y avait un soucis sur le "neutre" qui entrer dans C2 (2A)...il l à branché ailleurs..comme sur la photo
13 déc. 2023 à 13:15
Vous avez de la chance qu il est fait plus que son boulot.
Par contre une chose est certaine, votre électricien est une vraie brêle, il faut en changer
13 déc. 2023 à 17:22
Bonsoir
Et ça se dit électricien Je confirme il faut en chercher un autre.
Message mis en résolu. Merci du retour.
13 déc. 2023 à 17:34
Un tanche ou un blaireau ferait mieux que lui
13 déc. 2023 à 19:03
Je pense surtout qu il était tellement sur de son montage dectableau électrique qu il n a même pas fait le minimum de vérification quand il est crèvent :(