Bonjour,

J'ai une isolation sous comble perdu de 100 mm avec le cablage électrique qui court partout au dessus.
Question peut-on poser une nouvelle isolation par dessus ? le cablage et boite de dérivation vont se retrouver entre les deux couches d'isolants... Cela ne vous semble pas dangereux ?
Afficher la suite 

Votre réponse

3 réponses

Meilleure réponse
Nanard01- 574 Messages postés vendredi 11 novembre 2011Date d'inscription 20 juillet 2016 Dernière intervention - Modifié par Nanard01- le 19/12/2011 à 09:51
1
Merci
Bonjour,

a mon a vis si les câbles sont sous gaine PVC ,c'est mieux qu'ils soit sous l'isolant ça évite les ponts thermiques.

voir page 18 section 16:
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf


Cdlt

Merci Nanard01- 1

Avec quelques mots c'est encore mieux Ajouter un commentaire

Linternaute a aidé 3269 internautes ce mois-ci

Commenter la réponse de Nanard01-
0
Merci
Merci pour le doc , d'après ce dernier, la solution est de passer le réseau électrique sous l'isolation.
Quand il montre la solution avec l'isolant soulevé par les gaines électriques il nomme cette solution interdite, mais pour quels raisons norme électrique ou pour des raisons d'efficacité de l'isolation?

Merci pour vos retour.
Nanard01- 574 Messages postés vendredi 11 novembre 2011Date d'inscription 20 juillet 2016 Dernière intervention - 19 déc. 2011 à 12:11
Re,

parce que ça crée des ponts thermiques