Doublage isolation sur gaine électrique

Résolu
tatoo78 - 19 déc. 2011 à 09:19
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 - 19 déc. 2011 à 12:11
Bonjour,

J'ai une isolation sous comble perdu de 100 mm avec le cablage électrique qui court partout au dessus.
Question peut-on poser une nouvelle isolation par dessus ? le cablage et boite de dérivation vont se retrouver entre les deux couches d'isolants... Cela ne vous semble pas dangereux ?
A voir également:

2 réponses

Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 395
Modifié par Nanard01- le 19/12/2011 à 09:51
Bonjour,

a mon a vis si les câbles sont sous gaine PVC ,c'est mieux qu'ils soit sous l'isolant ça évite les ponts thermiques.

voir page 18 section 16:
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf


Cdlt
1
Merci pour le doc , d'après ce dernier, la solution est de passer le réseau électrique sous l'isolation.
Quand il montre la solution avec l'isolant soulevé par les gaines électriques il nomme cette solution interdite, mais pour quels raisons norme électrique ou pour des raisons d'efficacité de l'isolation?

Merci pour vos retour.
0
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 395
19 déc. 2011 à 12:11
Re,

parce que ça crée des ponts thermiques

Cdlt
0