Plaque induction et four
Résolu
frederic.touyeras
Messages postés
308
Date d'inscription
mercredi 18 janvier 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mars 2012
-
24 janv. 2012 à 16:07
frederic.touyeras - 25 janv. 2012 à 06:50
frederic.touyeras - 25 janv. 2012 à 06:50
Bonjour à tous et merci par avance de votre contribution,
J'envisage d'installer dans ma nouvelle cuisine une plaque de cuisson induction ainsi qu'un four électrique (Puissance de la Plaque 6600W et 2800 pour le four) puissance totale 9400W.
Ma question puis-je branché l'ensemble de ces appareil sur une même ligne dédié en 6mm² protégée par un disjoncteur 32 A ou dois-je prévoir deux circuits si oui dans quelles sections et avec quelle protection?
J'envisage d'installer dans ma nouvelle cuisine une plaque de cuisson induction ainsi qu'un four électrique (Puissance de la Plaque 6600W et 2800 pour le four) puissance totale 9400W.
Ma question puis-je branché l'ensemble de ces appareil sur une même ligne dédié en 6mm² protégée par un disjoncteur 32 A ou dois-je prévoir deux circuits si oui dans quelles sections et avec quelle protection?
A voir également:
- Plaque induction et four
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Plaque a induction - Guide
- Branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Lo plaque induction - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
5 réponses
Je ne souhaite pas multiplier le nombre de tableaux dans mon habitation...
Si je mets une ligne en 6mm² sur un 32A et une ligne en 4mm² sur un 25A pensez vous que ce soit bon et conforme à la norme?
Si je mets une ligne en 6mm² sur un 32A et une ligne en 4mm² sur un 25A pensez vous que ce soit bon et conforme à la norme?
stf_la sudiste
Messages postés
21723
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 décembre 2019
8 131
24 janv. 2012 à 17:06
24 janv. 2012 à 17:06
bonjour, pour etre aux normes, il faut que chaque appareils electriques aient sa propre ligne, donc le four doit avoir sa ligne ainsi que la plaque .... de meme pour le réfrigérateur ainsi que le lv et ainsi de suite
frederic.touyeras
Messages postés
308
Date d'inscription
mercredi 18 janvier 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mars 2012
206
24 janv. 2012 à 17:23
24 janv. 2012 à 17:23
OK mais alors quelles sections?
Si je mets du 6mm² pour la paque avec un 32A et 2.5mm² pour le four avec un 20A je suis bon?
Si je mets du 6mm² pour la paque avec un 32A et 2.5mm² pour le four avec un 20A je suis bon?
stf_paroroma
Messages postés
1817
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 décembre 2024
582
24 janv. 2012 à 19:24
24 janv. 2012 à 19:24
Bonsoir,
C'est tout à fait cela.
A+
C'est tout à fait cela.
A+
KIDUGUEN
Messages postés
13826
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 avril 2025
4 921
24 janv. 2012 à 17:44
24 janv. 2012 à 17:44
Vous pouvez tirez une ligne en 10mm² et mettre un tableau dans les elements et ainsi mettre des protections pour vos appareils
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Modifié par stf_Paroroma le 24/01/2012 à 21:01
A+
24 janv. 2012 à 22:28
+1
Pour le four, inutile de partir sur du 4² disj 25A, difficilement trouvable de nos jours
2,5² disj 20A est suffisant d'après la norme et vous offrirons 4600W qui permettront de brancher n'importe quel four domestique (raccordement par prise 16A ou par sortie de câble suivant modèle de four)
@+