Plaque induction et four

Résolu
frederic.touyeras Messages postés 308 Date d'inscription mercredi 18 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2012 - 24 janv. 2012 à 16:07
 frederic.touyeras - 25 janv. 2012 à 06:50
Bonjour à tous et merci par avance de votre contribution,

J'envisage d'installer dans ma nouvelle cuisine une plaque de cuisson induction ainsi qu'un four électrique (Puissance de la Plaque 6600W et 2800 pour le four) puissance totale 9400W.

Ma question puis-je branché l'ensemble de ces appareil sur une même ligne dédié en 6mm² protégée par un disjoncteur 32 A ou dois-je prévoir deux circuits si oui dans quelles sections et avec quelle protection?

5 réponses

frederic.touyeras
24 janv. 2012 à 19:51
Je ne souhaite pas multiplier le nombre de tableaux dans mon habitation...

Si je mets une ligne en 6mm² sur un 32A et une ligne en 4mm² sur un 25A pensez vous que ce soit bon et conforme à la norme?
1
stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 572
Modifié par stf_Paroroma le 24/01/2012 à 21:01
C'est conforme à la norme, mais pour le four une ligne en 2,5 mm2 protégée par un 20A suffit.

A+
0
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 1 912
24 janv. 2012 à 22:28
Bonsoir

+1

Pour le four, inutile de partir sur du 4² disj 25A, difficilement trouvable de nos jours

2,5² disj 20A est suffisant d'après la norme et vous offrirons 4600W qui permettront de brancher n'importe quel four domestique (raccordement par prise 16A ou par sortie de câble suivant modèle de four)

@+
0
stf_la sudiste Messages postés 20908 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 107
24 janv. 2012 à 17:06
bonjour, pour etre aux normes, il faut que chaque appareils electriques aient sa propre ligne, donc le four doit avoir sa ligne ainsi que la plaque .... de meme pour le réfrigérateur ainsi que le lv et ainsi de suite
0
frederic.touyeras Messages postés 308 Date d'inscription mercredi 18 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2012 204
24 janv. 2012 à 17:23
OK mais alors quelles sections?
Si je mets du 6mm² pour la paque avec un 32A et 2.5mm² pour le four avec un 20A je suis bon?
0
stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 572
24 janv. 2012 à 19:24
Bonsoir,

C'est tout à fait cela.

A+
0
KIDUGUEN Messages postés 13543 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 4 866
24 janv. 2012 à 17:44
Vous pouvez tirez une ligne en 10mm² et mettre un tableau dans les elements et ainsi mettre des protections pour vos appareils
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
frederic.touyeras
25 janv. 2012 à 06:50
Merci à tous, sujet cloturé....
-1