Je ne souhaite pas multiplier le nombre de tableaux dans mon habitation...
Si je mets une ligne en 6mm² sur un 32A et une ligne en 4mm² sur un 25A pensez vous que ce soit bon et conforme à la norme?
Si je mets une ligne en 6mm² sur un 32A et une ligne en 4mm² sur un 25A pensez vous que ce soit bon et conforme à la norme?
stf_la sudiste
24 janv. 2012 à 17:06
- Messages postés
- 20427
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 janvier 2022
24 janv. 2012 à 17:06
bonjour, pour etre aux normes, il faut que chaque appareils electriques aient sa propre ligne, donc le four doit avoir sa ligne ainsi que la plaque .... de meme pour le réfrigérateur ainsi que le lv et ainsi de suite
frederic.touyeras
24 janv. 2012 à 17:23
- Messages postés
- 308
- Date d'inscription
- mercredi 18 janvier 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 6 mars 2012
24 janv. 2012 à 17:23
OK mais alors quelles sections?
Si je mets du 6mm² pour la paque avec un 32A et 2.5mm² pour le four avec un 20A je suis bon?
Si je mets du 6mm² pour la paque avec un 32A et 2.5mm² pour le four avec un 20A je suis bon?
stf_paroroma
24 janv. 2012 à 19:24
- Messages postés
- 1723
- Date d'inscription
- mardi 20 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 16 novembre 2021
24 janv. 2012 à 19:24
Bonsoir,
C'est tout à fait cela.
A+
C'est tout à fait cela.
A+
KIDUGUEN
24 janv. 2012 à 17:44
- Messages postés
- 11300
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 22 juin 2022
24 janv. 2012 à 17:44
Vous pouvez tirez une ligne en 10mm² et mettre un tableau dans les elements et ainsi mettre des protections pour vos appareils
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Modifié par stf_Paroroma le 24/01/2012 à 21:01
A+
24 janv. 2012 à 22:28
+1
Pour le four, inutile de partir sur du 4² disj 25A, difficilement trouvable de nos jours
2,5² disj 20A est suffisant d'après la norme et vous offrirons 4600W qui permettront de brancher n'importe quel four domestique (raccordement par prise 16A ou par sortie de câble suivant modèle de four)
@+