Convecteur à installer
al34
-
Icare095 -
Icare095 -
Bonjour,
j ai 2 convecteurs d'une puissance de 1500 w chacun, puis je les installer sans danger sur des prises électriques supportant 16 ampères. Cordialement
j ai 2 convecteurs d'une puissance de 1500 w chacun, puis je les installer sans danger sur des prises électriques supportant 16 ampères. Cordialement
3 réponses
-
Oui mais c est un maxi pour ce type de prise !! faire jouer les thermostats des radiateurs afin d eviter un fonctionnement en continu et risque de surchauffe de la prise ou/et de la multiprise... en fonction de son etat !!
-
merci pour la réponse, qui est conforme à un avis que j'avais déjà, mais 2 avis valent mieux qu'un
-
Bonsoir
Tant qu'à parler de conformité la réponse est non.
Un radiateur fixe se raccorde directement sur un circuit spécialisé avec une sortie de cable, pas sur une prise existante.
@+