95 volts sur la terre
Résolu
Tom
-
7 févr. 2012 à 21:59
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 9 févr. 2012 à 14:24
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 9 févr. 2012 à 14:24
A voir également:
- 80 volts entre phase et neutre
- Bleu neutre ou phase - Guide
- Inversion phase neutre luminaire - Forum Electricité
- 150 volts entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
- Inversion phase neutre ✓ - Forum Electricité
- Comment reconnaître une phase d'un neutre sur mon arrivée ? - Forum Electricité
8 réponses
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 775
7 févr. 2012 à 22:08
7 févr. 2012 à 22:08
Bonsoir,
De quelle façon et avec quoi et entre quoi et quoi obtenez-vous ceci ?
Tout ça pour une approche précise!
Cdlt,
De quelle façon et avec quoi et entre quoi et quoi obtenez-vous ceci ?
Tout ça pour une approche précise!
Cdlt,
c est le diagnostiqueur, du diag elec a réaliser pour la vente de la maison ,avec son appareil il a detecté 95 volts sur la terre ! moi quand je mesure entre neutre et terre il y a 20 volts
je suis en triphasé et le souci c est qu il a fait le test sur les 2 autres circuits et il n y a pas de souci ?????
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 775
7 févr. 2012 à 23:01
7 févr. 2012 à 23:01
Re,
C'est un problème de terre mal reliée , cela n'à aucun rapport avec tri ou pas,
( j'ai aussi le triphasé) .Expliquez ce que vous appelez les 2 autres circuits.
A+,
C'est un problème de terre mal reliée , cela n'à aucun rapport avec tri ou pas,
( j'ai aussi le triphasé) .Expliquez ce que vous appelez les 2 autres circuits.
A+,
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_frmu
Messages postés
44654
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 novembre 2024
12 038
7 févr. 2012 à 23:08
7 févr. 2012 à 23:08
une partie de votre installation est bien raccordé a la terre générale et un autre partie (celle ou il y a 95 V) n'est pas raccordé ou n'est plus raccordé...
donc repartez d'une prise qui n'est pas raccordé a la terre et emmenez votre terre soit sur une prise qui ne pose pas de problème soit directement au tableau électrique!
donc repartez d'une prise qui n'est pas raccordé a la terre et emmenez votre terre soit sur une prise qui ne pose pas de problème soit directement au tableau électrique!
stf_frmu
Messages postés
44654
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 novembre 2024
12 038
8 févr. 2012 à 21:59
8 févr. 2012 à 21:59
mais de rien, tenez nous au courant
Bonjour
Sauf erreur il y a deux soucis sur l'installation.
Sur le circuit de prise incriminé la terre n'est pas raccordée.
De plus avec 95 V il y a un défaut d'isolement sur ce circuit
--Débrancher toutes les prises de ce circuit et mesurer la tension entre terre et neutre jusqu'à trouver une valeur nulle lorsque l'appareil en défaut sera débranché. Ensuite
--Retrouver et rebrancher la terre déconnectée
Petite question..Avez vous des différentiels sur l'installation?
Cdlt
Sauf erreur il y a deux soucis sur l'installation.
Sur le circuit de prise incriminé la terre n'est pas raccordée.
De plus avec 95 V il y a un défaut d'isolement sur ce circuit
--Débrancher toutes les prises de ce circuit et mesurer la tension entre terre et neutre jusqu'à trouver une valeur nulle lorsque l'appareil en défaut sera débranché. Ensuite
--Retrouver et rebrancher la terre déconnectée
Petite question..Avez vous des différentiels sur l'installation?
Cdlt
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
654
9 févr. 2012 à 14:24
9 févr. 2012 à 14:24
Bonjour,
La presence d'une tension sur le circuit de terre défaillant peut etre du à une fuite capacitive détectée par un appareil de mesure sensible, 95 V c'est une tension proche de la moitié de la tension entre neutre et phase. Des que la mise à la terre sera correcte, cette tension disparaitra..
La presence d'une tension sur le circuit de terre défaillant peut etre du à une fuite capacitive détectée par un appareil de mesure sensible, 95 V c'est une tension proche de la moitié de la tension entre neutre et phase. Des que la mise à la terre sera correcte, cette tension disparaitra..