Liaison equipotentielle

Résolu
CHRIS ET BENE - 7 mai 2012 à 19:00
 Gaël - 9 mai 2012 à 00:27
Bonjour,

Une liaison équipotentielle doit elle rester accessible protégée d'un cache ou peut on la recouvrir avec du carrelage ?

3 réponses

stf_frmu Messages postés 47059 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 12 décembre 2024 12 076
7 mai 2012 à 19:15
bonjour

une liaison équipotentielle si elle passe par une dalle doit etre dans une gaine et se poursuit dans la terre sans gaine.
la barette de terre doit etre apparente et accessible
0
KIDUGUEN Messages postés 13554 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 4 866
7 mai 2012 à 19:28
Si c'est la liaison des tuyaux d'eau si on peut la faire dans un endroit ou elle est aparente c'est mieux en encastré ça peut s'oxyder à la longue et on ne le voit pas
0
Bonjour,

J'imagine que vous parlez de liaison équipotentielle secondaire pour toute pièce où on peut avoir les pieds dans l'eau.

Toutes les prises, points d'éclairages, menuiseries et robinetteries métalliques doivent être reliées entre elles dans une boite d'encastrement. cette liaison doit être accessible. Recouvrir la boite de carrelage n'est donc pas permis.

Toute fois, il est possible de positionner cette boite dans une cloison et d'y accéder depuis la pièce d'à côté.