Reponse a l'internaute pour le cumulus .jps
Résolu
jps
-
17 mai 2012 à 11:41
stf_la sudiste Messages postés 20910 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 19 mai 2012 à 09:18
stf_la sudiste Messages postés 20910 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 19 mai 2012 à 09:18
A voir également:
- Reponse a l'internaute pour le cumulus .jps
- Resistance cumulus - Guide
- Evacuation cumulus ✓ - Forum Plomberie
- Branchement cumulus ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Cumulus qui siffle - Forum Plomberie
- Marche forcée cumulus - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
2 réponses
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
17 mai 2012 à 11:58
17 mai 2012 à 11:58
Bonjour,
Pour cela vous restez sur le même sujet:
http://www.linternaute.com/bricolage/forum/affich-187234-materiel-de-ptotection-pour-un-cumulus
Pour cela vous restez sur le même sujet:
http://www.linternaute.com/bricolage/forum/affich-187234-materiel-de-ptotection-pour-un-cumulus
stf_la sudiste
Messages postés
20910
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 janvier 2022
8 108
Modifié par stf_la sudiste le 19/05/2012 à 09:21
Modifié par stf_la sudiste le 19/05/2012 à 09:21
Message initial de jps - 16 mai 2012 à 18:11 -
Bonjour, je voudrais savoir quelle protection pour alimenter un cumulus de 3000w en 380v
je pense mettre un interrupteur differenetiel trpolaire 40a type a 30ma et disjoncteur tripolaire 16a avec un cable 4*2.5 longueur 28m .je voudrais savoir si c'est correct merci du renseignement.jps
Répondre
Réponse de Carminas
16 mai 2012 à 19:44
Bonsoir
C'est tout à fait correct
Du 1,5² aurait suffit, mais le 2,5² a l'avantage de permettra un éventuel passage en mono dans le futur.
Le différentiel sera sans doute tetrapolaire.
25A pourrait suffit, tout dépend s'il y a d'autres circuits sous ce différentiel.
@+
Message de jps 17 mai 2012 à 11:29
bonjour et merci du renseignement pour le différentiel 25A . pas d'autres circuit pour ce differentiel. a+
Message de jps - 18 mai 2012 à 19:15
Bonjour,
toujours jps avec le cumulus 380v. j'ai trouvé le differenriel 25A TETRAPOLAIRE par contre j'ai trouvé le disjoncteur en tetrapolaire et non triphasé (vu que le neutre ne sert pas probleme ou pas merci pour le conseil jps
Bonjour, je voudrais savoir quelle protection pour alimenter un cumulus de 3000w en 380v
je pense mettre un interrupteur differenetiel trpolaire 40a type a 30ma et disjoncteur tripolaire 16a avec un cable 4*2.5 longueur 28m .je voudrais savoir si c'est correct merci du renseignement.jps
Répondre
Réponse de Carminas
16 mai 2012 à 19:44
Bonsoir
C'est tout à fait correct
Du 1,5² aurait suffit, mais le 2,5² a l'avantage de permettra un éventuel passage en mono dans le futur.
Le différentiel sera sans doute tetrapolaire.
25A pourrait suffit, tout dépend s'il y a d'autres circuits sous ce différentiel.
@+
Message de jps 17 mai 2012 à 11:29
bonjour et merci du renseignement pour le différentiel 25A . pas d'autres circuit pour ce differentiel. a+
Message de jps - 18 mai 2012 à 19:15
Bonjour,
toujours jps avec le cumulus 380v. j'ai trouvé le differenriel 25A TETRAPOLAIRE par contre j'ai trouvé le disjoncteur en tetrapolaire et non triphasé (vu que le neutre ne sert pas probleme ou pas merci pour le conseil jps