J'ai une chaudière gaz De Dietrich
DTG S 105 Eco-Nox
année 1992
Ma chaudière ne démarre pas, la veilleuse s'allume comme il faut, lorsque je lâche le bouton la veilleuse s'éteint.
Pouvez vous me dire de quoi ça peut venir svp.

5 réponses

  1. stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
     
    bonsoir

    surement votre thermocouple qui est HS !
    0
  2. Willy
     
    Bonsoir,
    Je viens de changer le thermocouple, je rencontre le même problème.
    D'où cela peut venir maintenant?
    0
  3. stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
     
    alors surement la vanne gaz... mais la c'est plus le meme prix !
    0
  4. doc chaudiére
     
    bonjour, la flamme de la veilleuse chauffe bien le thermocouple ?
    sur votre chaudière il y a aussi un câble qui va sur un klixon sur le corps de chauffe, c'est peut être lui qui est hs.
    0
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. Willy
     
    Bonjour,
    Lorsque je mets en contact les 2 fils ou est branché le thermocouple, avec un tournevis, la veilleuse reste allumée, je pense que le contact ne se fait pas bien lorsque le thermocouple chauffe. Effectivement il faut que je regarde au niveau du klixon je pense.
    0
    1. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 813
       
      Bonsoir,
      Si vous faites contact avec un tournevis sur le branchement d'un thermocouple et que ça fonctionne,
      attention , car il ne s'agit plus d'un thermocouple !
      Plutôt une sonde à ionisation ?
      A+,