Bonjour,
J'ai une chaudière gaz De Dietrich
DTG S 105 Eco-Nox
année 1992
Ma chaudière ne démarre pas, la veilleuse s'allume comme il faut, lorsque je lâche le bouton la veilleuse s'éteint.
Pouvez vous me dire de quoi ça peut venir svp.
J'ai une chaudière gaz De Dietrich
DTG S 105 Eco-Nox
année 1992
Ma chaudière ne démarre pas, la veilleuse s'allume comme il faut, lorsque je lâche le bouton la veilleuse s'éteint.
Pouvez vous me dire de quoi ça peut venir svp.
5 réponses
-
bonsoir
surement votre thermocouple qui est HS ! -
Bonsoir,
Je viens de changer le thermocouple, je rencontre le même problème.
D'où cela peut venir maintenant? -
alors surement la vanne gaz... mais la c'est plus le meme prix !
-
bonjour, la flamme de la veilleuse chauffe bien le thermocouple ?
sur votre chaudière il y a aussi un câble qui va sur un klixon sur le corps de chauffe, c'est peut être lui qui est hs. -
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
Bonjour,
Lorsque je mets en contact les 2 fils ou est branché le thermocouple, avec un tournevis, la veilleuse reste allumée, je pense que le contact ne se fait pas bien lorsque le thermocouple chauffe. Effectivement il faut que je regarde au niveau du klixon je pense.