Chaudière

Willy - 3 oct. 2012 à 19:40
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 8 oct. 2012 à 22:22
Bonjour,
J'ai une chaudière gaz De Dietrich
DTG S 105 Eco-Nox
année 1992
Ma chaudière ne démarre pas, la veilleuse s'allume comme il faut, lorsque je lâche le bouton la veilleuse s'éteint.
Pouvez vous me dire de quoi ça peut venir svp.

5 réponses

stf_frmu Messages postés 44522 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 12 011
3 oct. 2012 à 19:43
bonsoir

surement votre thermocouple qui est HS !
0
Bonsoir,
Je viens de changer le thermocouple, je rencontre le même problème.
D'où cela peut venir maintenant?
0
stf_frmu Messages postés 44522 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 12 011
5 oct. 2012 à 21:34
alors surement la vanne gaz... mais la c'est plus le meme prix !
0
doc chaudiére
6 oct. 2012 à 17:08
bonjour, la flamme de la veilleuse chauffe bien le thermocouple ?
sur votre chaudière il y a aussi un câble qui va sur un klixon sur le corps de chauffe, c'est peut être lui qui est hs.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Bonjour,
Lorsque je mets en contact les 2 fils ou est branché le thermocouple, avec un tournevis, la veilleuse reste allumée, je pense que le contact ne se fait pas bien lorsque le thermocouple chauffe. Effectivement il faut que je regarde au niveau du klixon je pense.
0
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 775
Modifié par daniel26 le 8/10/2012 à 22:23
Bonsoir,
Si vous faites contact avec un tournevis sur le branchement d'un thermocouple et que ça fonctionne,
attention , car il ne s'agit plus d'un thermocouple !
Plutôt une sonde à ionisation ?
A+,
0