A voir également:
- Shema electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Shema va et vient - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
45057
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
12 059
12 mars 2013 à 20:11
12 mars 2013 à 20:11
bonsoir
vous devez separer la ligne prise de la ligne lumiere
vous devez separer la ligne prise de la ligne lumiere
Cela et hors norme je sais mais vu que c un éclairage pas regulier cela peux se faire non ? Sinon le schéma et bon ?
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
12 mars 2013 à 22:48
12 mars 2013 à 22:48
Bonsoir,
Le schéma n'est pas bon si je prends comme hypothèse que le rouge est la phase, le bleu le neutre et le jaune est la terre. En effet pour alimenter l'éclairage il n'y aurait que la terre et le neutre.
En commentaire il est effectivement interdit par la norme de mélanger les circuits prise et lumière.
Donc pour rendre votre système conforme à la norme vous devez rajouter une prise sur laquelle vous brancherez votre coiffeuse. Celle-ci ne sera donc plus considérée comme un circuit de lumière mais comme un élément branché sur un circuit prise (comme une lampe de chevet par exemple).
A+
Le schéma n'est pas bon si je prends comme hypothèse que le rouge est la phase, le bleu le neutre et le jaune est la terre. En effet pour alimenter l'éclairage il n'y aurait que la terre et le neutre.
En commentaire il est effectivement interdit par la norme de mélanger les circuits prise et lumière.
Donc pour rendre votre système conforme à la norme vous devez rajouter une prise sur laquelle vous brancherez votre coiffeuse. Celle-ci ne sera donc plus considérée comme un circuit de lumière mais comme un élément branché sur un circuit prise (comme une lampe de chevet par exemple).
A+
stf_frmu
Messages postés
45057
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
12 059
13 mars 2013 à 08:27
13 mars 2013 à 08:27
donc comme dit plus haut, que cela serve occasionnellement ou pas, c'est pas aux normes et le schéma n'est pas bon !
stf_jpd87
Messages postés
96888
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 966
Modifié par stf_jpd87 le 13/03/2013 à 08:55
Modifié par stf_jpd87 le 13/03/2013 à 08:55
Bonjour
Comme le dit Paroroma le circuit est faux et la méthode qu'il vous dit est bonne,
Dans tous les cas pas de risque de court-circuit seule la norme n'est pas respectée et seule votre responsabilité est engagée.
Comme le dit Paroroma le circuit est faux et la méthode qu'il vous dit est bonne,
Dans tous les cas pas de risque de court-circuit seule la norme n'est pas respectée et seule votre responsabilité est engagée.
salut,
Dans la norme,on sépare le circuit prise de la lumière.
sur votre schéma , vous cablez en 2,5 mm² mais sous un disjoncteur 10A, autrement dit vous ne risquez pas grand chose sur le plan électrique.
En mettant les prises sous une protection 10A , vous limiterez la puissance.
le cablage de la lampe est à revoir.
Dans la norme,on sépare le circuit prise de la lumière.
sur votre schéma , vous cablez en 2,5 mm² mais sous un disjoncteur 10A, autrement dit vous ne risquez pas grand chose sur le plan électrique.
En mettant les prises sous une protection 10A , vous limiterez la puissance.
le cablage de la lampe est à revoir.
12 mars 2013 à 22:07