Probleme chauffage suivant temperature exterieure

JP92 - 13 mars 2013 à 15:08
 pat38 - 14 mars 2013 à 11:12
Bonjour,
Nous avons un chauffage central au gaz avec 10 radiateurs une chaudière murale FRISQUET Hydrometrix 32 kw. Lorsque la température extérieure est de 5/6° et plus tous les radiateurs fonctionnent, dès que la température extérieure descend en dessous de 5/6° la moitie des radiateurs s'arrêtent, soit 2 des 4 chambres, celui de l'entrée et/ou de la cuisine, salle de bains et inversement. Un désembouage a été fait à plusieurs reprises, les retours de radiateurs ont tous été changés récemment, les radiateurs ont chacun un thermostat "Danfoss" qui ont été tous contrôlés. La chaudière à un entretien annuel FRISQUET. Ni les plombiers consultés ni la société d'entretien ne peuvent nous expliquer ce phénomène, d'autant que les notes de gaz sont élevées la chaudière étant pratiquement au maxi. Dernière précisions pour l'eau chaude, pas de problème.
Qui peut me donner la clef de l'énigme?

3 réponses

y 'a t 'il une régulation par horloge et / ou une sonde exterieure ? la pompe a t 'elle été controlée , a t'elle plusieurs vitesses ? Frisquet est pourtant réputé
voir la purge auto , et la vanne 4 voies

bon courage
0
Bonjour,
Merci de votre réponse. Il n'y a pas à ma connaissance, de régulation par horloge, chaque radiateur se règle avec les "danfoss", ni de sonde extérieure. La pompe a été changée il y a 4 ans à ma demande avec le contrat d'entretien (l'ancienne fonctionnait pareil).
Bonne réception
JP92
0
bonjour les têtes thermostatiques sont bien montées?tous les radiateurs ont des robinets thermostatiques?avez vous une soupape différentielle qui permet a la fermeture des robinets thermostatiques de décharger sur les retours malgré le by pass de la chaudière?salutations
0