Prise et lumiere sdb

homeromain1 Messages postés 59 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
La norme nf c15 100 di qu il faut metre une prise obligatoirement dans la salle de bain en volume 3
Mais elle dit pas si je doit brancher sur un disjoncteur separer ou quoi et pour la lumiere je sais pas non plus
Car sinon je met dans une boite de derivation avec les prise des autre piece idem pour la lumiere
Merci pour votre aide

3 réponses

  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
     
    bonsoir

    la prise doit etre comme la lumiere sur un differentiel 30 mA
    0
  2. homeromain1 Messages postés 59 Statut Membre 1
     
    Dacor
    Mais puis je brancher la prise de la salle de bain avec les prise des chambre par exemple
    Et la lumiere avec un circuit eclairage
    Ou doit je tirer une ligne separer
    0
  3. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
     
    Bonsoir

    Il faut obligatoirement une prise dans la salle de bain si elle fait au moins 4m²

    La prise peut être sur le même circuit que d'autres prises d'autres pièces
    Idem pour l'éclairage.
    Seul le chauffage de la sdb doit avoir un circuit spécialisé dédié.

    @+
    0
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
       
      mais il doivent etre les 3 (prises, lumiere, convecteurs) sur des 30mA
      0
    2. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
       
      Comme tous les circuits dailleurs... mais c'est vrai encore plus dans la sdb
      0
    3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
       
      les circuits lumiere sont sur des 300 mA a part la lumiere de la salle de bains
      0
    4. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
       
      Bonsoir

      Non pas en locaux d'habitation. Depuis la NF C 15-100 de 2002, tous les circuits doivent être sous 30mA.

      ...mais la norme n'est pas rétroactive

      @+
      0