Bonjour,
La norme nf c15 100 di qu il faut metre une prise obligatoirement dans la salle de bain en volume 3
Mais elle dit pas si je doit brancher sur un disjoncteur separer ou quoi et pour la lumiere je sais pas non plus
Car sinon je met dans une boite de derivation avec les prise des autre piece idem pour la lumiere
Merci pour votre aide
La norme nf c15 100 di qu il faut metre une prise obligatoirement dans la salle de bain en volume 3
Mais elle dit pas si je doit brancher sur un disjoncteur separer ou quoi et pour la lumiere je sais pas non plus
Car sinon je met dans une boite de derivation avec les prise des autre piece idem pour la lumiere
Merci pour votre aide
A voir également:
- Lumiere sur prise
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Lumiere bleu moustique - Guide
- Prise anti moustique efficace - Guide
- Interrupteur lumiere - Guide
- Guirlande de lumiere - Guide
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
50071
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 avril 2025
12 116
14 avril 2013 à 21:04
14 avril 2013 à 21:04
bonsoir
la prise doit etre comme la lumiere sur un differentiel 30 mA
la prise doit etre comme la lumiere sur un differentiel 30 mA
homeromain1
Messages postés
55
Date d'inscription
dimanche 10 juillet 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
29 juillet 2013
1
16 avril 2013 à 08:38
16 avril 2013 à 08:38
Dacor
Mais puis je brancher la prise de la salle de bain avec les prise des chambre par exemple
Et la lumiere avec un circuit eclairage
Ou doit je tirer une ligne separer
Mais puis je brancher la prise de la salle de bain avec les prise des chambre par exemple
Et la lumiere avec un circuit eclairage
Ou doit je tirer une ligne separer
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 932
16 avril 2013 à 22:44
16 avril 2013 à 22:44
Bonsoir
Il faut obligatoirement une prise dans la salle de bain si elle fait au moins 4m²
La prise peut être sur le même circuit que d'autres prises d'autres pièces
Idem pour l'éclairage.
Seul le chauffage de la sdb doit avoir un circuit spécialisé dédié.
@+
Il faut obligatoirement une prise dans la salle de bain si elle fait au moins 4m²
La prise peut être sur le même circuit que d'autres prises d'autres pièces
Idem pour l'éclairage.
Seul le chauffage de la sdb doit avoir un circuit spécialisé dédié.
@+
stf_frmu
Messages postés
50071
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 avril 2025
12 116
17 avril 2013 à 05:53
17 avril 2013 à 05:53
mais il doivent etre les 3 (prises, lumiere, convecteurs) sur des 30mA
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 932
Modifié par Carminas le 17/04/2013 à 08:21
Modifié par Carminas le 17/04/2013 à 08:21
Comme tous les circuits dailleurs... mais c'est vrai encore plus dans la sdb
stf_frmu
Messages postés
50071
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 avril 2025
12 116
17 avril 2013 à 13:45
17 avril 2013 à 13:45
les circuits lumiere sont sur des 300 mA a part la lumiere de la salle de bains
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 932
Modifié par Carminas le 17/04/2013 à 20:57
Modifié par Carminas le 17/04/2013 à 20:57
Bonsoir
Non pas en locaux d'habitation. Depuis la NF C 15-100 de 2002, tous les circuits doivent être sous 30mA.
...mais la norme n'est pas rétroactive
@+
Non pas en locaux d'habitation. Depuis la NF C 15-100 de 2002, tous les circuits doivent être sous 30mA.
...mais la norme n'est pas rétroactive
@+