Supresseur deregle

jo -  
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
mon supresseur salume deux segonde et setein il le fait vingt fois pour une chasse d eaux

2 réponses

doc chaudiere
 
bonsoir, regonflez votre vase d'expansion.
0
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
 
Bonsoir

Comme le dit doc il faut contrôler la vessie pour cela il faut arrêter la pompe, ouvrir les robinets pour amener la pression d'eau à zéro, à ce moment il faut gonfler la vessie à 200g en dessous de la pression de mise en route du moteur en fonctionnement normal.
Cordialement