Est-il possible de changer plaque cuisson gaz en electrique
petra29252
-
petra29252 -
petra29252 -
bonjour, je possede un plaque avec 1 feu electrique et 3 a gaz qui arrive au terme de sa vie (elle noircie toutes mes casseroles) et je souhaiterais y mettre une plaque toute electrique cela est il possible sachant que l'on voudrais laisser la possibilité de gaz pour une eventuelle envie future.
merci.
merci.
A voir également:
- Comment changer une plaque de cuisson gaz encastrable
- Remplacer plaque gaz par induction - Meilleures réponses
- Comment enlever une plaque de cuisson gaz encastrable - Meilleures réponses
- Comment changer une plaque de cuisson encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Comment démonter une plaque éléctrique encastrée - Forum Electroménager
- Comment changer une table de cuisson ? - Forum Electroménager
- Plaque de cuisson beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Plaque isolante sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
2 réponses
Bonjour,
On peut tout bien sur!
Mais tu vas regretter ton gaz et il te faudra des nouvelles casseroles poeles marmites ... et ca revient plus cher a l'electrique!
si il noircit les casseroles c'est que le réglage d'air n'est pas bon ou que tes brûleurs sont encrassés.
Revenons a la question:
pour mettre de l'electrique, il faut qe l'alimentation suffisante soit prévue!
pour 1 plaque une prise 10/16 amperes c'est bon mais pour 4 plaques il faut une ligne en 4 ou 6 # et la protection au tableau qui va avec.
pour supprimer le gaz, il suffit de fermer le robinet qui alimente la plaque, demonter le flexible et par securité mettre un bouchon avec joint GAZ au bout du robinet.
On peut tout bien sur!
Mais tu vas regretter ton gaz et il te faudra des nouvelles casseroles poeles marmites ... et ca revient plus cher a l'electrique!
si il noircit les casseroles c'est que le réglage d'air n'est pas bon ou que tes brûleurs sont encrassés.
Revenons a la question:
pour mettre de l'electrique, il faut qe l'alimentation suffisante soit prévue!
pour 1 plaque une prise 10/16 amperes c'est bon mais pour 4 plaques il faut une ligne en 4 ou 6 # et la protection au tableau qui va avec.
pour supprimer le gaz, il suffit de fermer le robinet qui alimente la plaque, demonter le flexible et par securité mettre un bouchon avec joint GAZ au bout du robinet.