l'installation d'une PAC nécéssite t'elle la mise en place d'un ballon tampon? -------------------------------------------------------------------------------- bonjour à tous Un istallateur frigoriste de métier me propose une PAC daikin 14KW en releve de chaudiere fuel avec un PC de 130 m2 au rdc et 4 Radiateurs à l'étage pour lui l'unité intérieur contient un petit réservoir tampon de quelques litres et un circulateur qui doivent être auto suffisant le ballon tampon pour lui est installé en général par des plombiers qui ne maitrisent pas la loi d'eau et les réglages de cette meme unité intérieur pouvez vous m'éclairer à ce sujet tout ces concurrents me mettent un ballon dans le devis de 80L minimum merci de vos réflexions
A voir également:

1 réponse

bonsoir le ballon tampon de 80 litres il permet d avoir une capacité d eau plus importante dans l installation et cela évite le cycle court de démarrage de la PAC.dans n importe quel cas il vous faut 2 circulateurs un pour le plancher chauffant l autre pour les radiateurs; le premier devis vous avez une PAC exterieure avec liaison frigorifique sur un échangeur intérieur ,l autre solution vous avez une PAC exterieure avec liaison liquide et antigel sur ballon de 80 litres.salutation