Installation electro menager
atlassaturn Messages postés 3576 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai dans ma cuisine une arrivée élec avec dominos et du fil de 6 ( je pense) reliés à un disjoncteur de 32 A.
Je voudrais brancher un mini four de 2000W, une plaque mixte de 1500W et un lave vaisselle 6 couverts de 1300W. tous ces appareils sont équipés d'une prise
Comment faire? Merci
5 réponses
-
Bonjour
Locataire ou propriétaire???
-
-
Bonjour
pour avoir le maxi de sécurité : sur la prise de 32A, je brancherais le four et la plaque en mettant un 20A à la place du 32A Si plus tard vous mettez une plaque plus puissante vous pourrez repasser au 32A
Le lave vaisselle je le brancherais sur une prise 16A.
Cordialement.
-
-
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
Bonjour
Si vous en avez la possibilité , ce serait mieux de mettre un petit coffret divisionnaire avec un disjoncteur dédié pour chaque appareil . Par ailleurs est ce que votre ligne 32 A en 6 mm2 est protégée par un différentiel 30 mA type A . Si ce n'est pas le cas ce serait une possibilité pour en mettre un .