Somfy 6000 a battant réglage des fin de course
nino
-
13 janv. 2016 à 19:03
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 15 janv. 2016 à 08:33
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 15 janv. 2016 à 08:33
A voir également:
- Réglage fin de course portail somfy
- Réglage fin de course portail battant somfy - Meilleures réponses
- Reglage portail electrique - Meilleures réponses
- Réglage volet roulant fin de course perdu ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course volet roulant sans vis - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
1 réponse
stf_jpd87
Messages postés
94754
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 avril 2024
27 496
Modifié par stf_jpd87 le 14/01/2016 à 08:21
Modifié par stf_jpd87 le 14/01/2016 à 08:21
Bonjour
Sur ce système vous n'avez pas de fin de course. C'est la résistance du moteur sur les appuis qui fait l'arrêt. Je vous conseillerais de vérifier le fonctionnement libre du portail articulation débranchée ou un point dur sur le moteur.
https://service.somfy.com/downloads/fr/noticeportail_domotique_sga_6000.pdf
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Sur ce système vous n'avez pas de fin de course. C'est la résistance du moteur sur les appuis qui fait l'arrêt. Je vous conseillerais de vérifier le fonctionnement libre du portail articulation débranchée ou un point dur sur le moteur.
https://service.somfy.com/downloads/fr/noticeportail_domotique_sga_6000.pdf
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
14 janv. 2016 à 08:38
15 janv. 2016 à 08:29
Ce que j'en pense, vous avez un problème sur la platine électronique et dans ce cas je deviens inefficace. avez-vous vérifié le libre fonctionnement des parties mécaniques???
Cordialement.
15 janv. 2016 à 08:31
Ce que j'en pense, vous avez un problème sur la platine électronique et dans ce cas je deviens inefficace. avez-vous vérifié le libre fonctionnement des parties mécaniques???
Cordialement.
15 janv. 2016 à 08:33
Ce que j'en pense, vous avez un problème sur la platine électronique et dans ce cas je deviens inefficace. avez-vous vérifié le libre fonctionnement des parties mécaniques???
Cordialement.