Surconsommation et réglages (?) d'une Pompe à Chaleur
plutupompe
Messages postés
2
Date d'inscription
dimanche 12 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 mai 2013
-
12 mai 2013 à 12:24
Confusioux - 16 mai 2013 à 10:07
Confusioux - 16 mai 2013 à 10:07
A voir également:
- Réglage pompe à chaleur ajtech
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Reglage temperature frigo - Guide
- Pompe à chaleur avis forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Avis pompes à chaleur (PAC) - Forum Chauffage et climatisation
3 réponses
Bonjour
Pas de réponse à vous proposer mais beaucoup de questions.
1/ comment les radiateurs ont-ils été calculés? Pour un fonctionnement à quelle température.
2/ A quoi sert le thermostat dans le couloir? A remplacer une sonde extérieure?
3/ L'installation comporte t-elle une bouteille casse pression sur laquelle les différents logements sont branchés? Sinon, comment l'eau est-elle distribuée?
Un collecteur en sous-sol et une colonne montante commune sur laquelle sont branchés les logements ?
4/ La répartition des charges s'effectue en %. Avez-vous installé des compteurs de calories ou des compteur du temps de fonctionnement des différents accélérateurs ?
5/ 11 kW pour 4 appartements, cela parait faible. Un calcul des déperditions a-t-il été fait?
6/ Résistance d'appoint: Comment est-elle mise en fonction (régulation)? Existe-t-il un compteur spécifique sur cette résistance ? Surement pas. Il serait utile d'en prévoir un, fusse à titre transitoire pour les réglages. On peut craindre que cette résistance ne soit la source de l'essentiel des dépenses.
A+
Pas de réponse à vous proposer mais beaucoup de questions.
1/ comment les radiateurs ont-ils été calculés? Pour un fonctionnement à quelle température.
2/ A quoi sert le thermostat dans le couloir? A remplacer une sonde extérieure?
3/ L'installation comporte t-elle une bouteille casse pression sur laquelle les différents logements sont branchés? Sinon, comment l'eau est-elle distribuée?
Un collecteur en sous-sol et une colonne montante commune sur laquelle sont branchés les logements ?
4/ La répartition des charges s'effectue en %. Avez-vous installé des compteurs de calories ou des compteur du temps de fonctionnement des différents accélérateurs ?
5/ 11 kW pour 4 appartements, cela parait faible. Un calcul des déperditions a-t-il été fait?
6/ Résistance d'appoint: Comment est-elle mise en fonction (régulation)? Existe-t-il un compteur spécifique sur cette résistance ? Surement pas. Il serait utile d'en prévoir un, fusse à titre transitoire pour les réglages. On peut craindre que cette résistance ne soit la source de l'essentiel des dépenses.
A+