Rénovation de l'électricité par petits bouts

killdozer_eml59 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 14 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 14 mai 2013 - 14 mai 2013 à 16:13
stf_paroroma Messages postés 1734 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 novembre 2024 - 14 mai 2013 à 22:28
Bonjour,
J'ai actuellement un réseau électrique avec un tableau à fusibles et sans la terre comme demandée dans la norme actuelle.
Puis-je changer le disjoncteur sans toucher au reste de l'installation.
Le modèle du disjoncteur est un FAE Arnould (de type S 80) de 1978 différentiel de 500 mA bipolaire (un pôle protégé) de calibre 15/45A à 250 V ?.
Si oui, quel disjoncteur dois-je utilisé pour recevoir la nouvelle installation électrique aux normes actuelles ?
D'avance, merci de votre réponse.

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96724 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 27 907
14 mai 2013 à 18:22
Bonjour

Sauf erreur de ma part , le disjoncteur arrivée de réseau ERDF 15/45A 500ma est protégé par un plombage et appartient à ERDF
Seulement eux ont le droit de le changer.
Voir avec eux ce que vous souhaitez faire en puissance et en protection pour passer en 300mA
Cordialement
0
Carminas Messages postés 4213 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 6 novembre 2024 1 894
14 mai 2013 à 19:40
Bonsoir

+1

Sauf si le disjoncteur ERDF est à l'extérieur en limite de propriété et que celui que vous évoquez est privatif, il est probable qu'il soit plombé et qu'il appartienne à ERDF.

Seuls eux peuvent le changer, moyennant finances.

Pourquoi voulez vous le changer, cela ne me semble pas le point le plus prioritaire dans le cadre d'une mise en sécurité.

Si vous envisagez une rénovation par petit bout, il faut que vous vous fassiez un schéma de votre installation cible future que vous construirez petit à petit, car sinon vous risquez de sous dimensionner des composant (exemple mettre une goulotte dimensionnée pour passer les 3 premiers circuits que vous rénoverez et qui va s'avérer trop petite si dans quelques années il y a 10 circuits à faire passer)

@+
0
stf_paroroma Messages postés 1734 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 novembre 2024 570
14 mai 2013 à 22:28
Bonsoir,

Et en première protection pourquoi ne pas mettre un différentiel haute sensibilité (30 mA) ? Vu le descriptif que vous faites de votre installation, pas sûr qu'il y en ait un.

Pourtant niveau sécurité cela ne serait pas du luxe, pour un coût et un délai de réalisation faibles.

A+