Probleme contacteur hc / hp

Résolu
coepas Messages postés 9 Date d'inscription mardi 14 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 mai 2013 - 14 mai 2013 à 17:47
coepas Messages postés 9 Date d'inscription mardi 14 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 mai 2013 - 16 mai 2013 à 16:56
bonjour a tous

probléme de contacteurs

j'ai 4 contacteurs 1 cumulus 1 lave vaisselle 1 lave linge 1 seche linge

retour de congé mes 4 contacteurs fonctionne tous le temps même la journée

pourquoi sos sos sos sos sos

merçi par avance pour vos réponses

6 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96869 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 27 958
14 mai 2013 à 18:30
Bonjour

Je vous mets un schéma de principe
Question : en coupant le disjoncteur 2A arrêtez-vous les contacteurs ???
1
coepas Messages postés 9 Date d'inscription mardi 14 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 mai 2013
14 mai 2013 à 20:24
oui si je coupe lle disjonteur les contacteurs s'arrêtes
0
stf_paroroma Messages postés 1737 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 572
14 mai 2013 à 22:19
Bonsoir,

Donc vérifiez le contact EDF ...
0
stf_jpd87 Messages postés 96869 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 27 958
15 mai 2013 à 07:34
Nota

Je pense que sauf erreur, l'appareil est sous la responsabilité de ERDF
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_paroroma Messages postés 1737 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 572
15 mai 2013 à 18:15
Tu as raison mais il est possible de vérifier si le défaut vient de là ou pas (contact sec toujours fermé)
0
coepas Messages postés 9 Date d'inscription mardi 14 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 mai 2013
16 mai 2013 à 16:56
je vous remercie pour vos réponse

mais le probléme est résolu explication:

le poste de ERDF qui envoie les impulsions pour commander les contacteurs a ete vandalisé cable electrique volée voila la réponse a mes problemes et je ne doit pas être le seul

et encore merci
0