Besoin d'un avis sur schéma d'un tableau électrique

Julyluci - 22 août 2013 à 14:49
 Julyluci - 26 août 2013 à 09:00
Bonjour,
étant sur le point de refaire toute l'installation électrique d'une vieille maison, j'aurai voulu votre avis sur le schéma suivant :


1ère rangée :
Interrupteur différentiel 40A type AC 30mA
20A Four
20A Chauffe-eau
20A Sèche-serviette
20A Prises salon-séjour (x7)
16A Eclairage cuisine (8 spots) + extérieur (1 ampoule) + cave (1ampoule)
16A Eclairage chambres 1 et 2 + escalier + wc
2A VMC
	

2ème rangée :
Interrupteur différentiel 40A type AC 30mA
20A Lave-vaisselle
20A Prises cuisine hotte frigo (x8)
20A Prises SdB buanderie chambre 3
20A Prises chambre 1 (x4)
20A Prises chambre 2 + couloir (x5)
20A Sèche-linge
		

3ème rangée :
Interrupteur différentiel 40A type A 30mA
32A Plaque de cuisson
20A Lave-linge
16A Eclairage salon séjour SdB buanderie chambre 3
				

Merci d'avance
A voir également:

6 réponses

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 655
Modifié par stf_mareson le 22/08/2013 à 23:11
Bonjour

Pas mal,

Il vous manque le contacteur heures creuses pour le chauffe-eau et le disjoncteur 2 A pour le contacteur heures creuses
0
Bonsoir,

et merci pour votre réponse rapide. Pour le contacteur, en fait, j'ai un vieux compteur EDF, donc pas les heures creuses. Donc je peux considérer que mon schéma est bon ?
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 655
24 août 2013 à 00:09
Dans ce cas votre schéma est bon

Dans le cas d'un changement d'abonnement, le remplacement du compteur est gratuit, les compteurs électroniques ayant le contact heures creuses accessible sans déplombage
0
Merci pour l'info.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
26 août 2013 à 07:05
Bonjour


Vous etes dans le cadre d'une rénovation totale, donc la norme s'applique en totalité.


Quel est le mode de chauffage ?
Si vous avez une chaudière gaz ou fioul, il faut un circuit pour alimenter celle-ci.

Si vous prévoyez un tableau un tableau de communication (mais peut être pas prévu dans votre rénovation), il faut un circuit pour alimenter les 2 prises de la GTL destinées à alimenter les équipement du tableau de communication

Pour les heures creuses, soit vous voulez le tarif HC et ERDF fera le nécessaire pour vous mettre à disposition ce qu'il faut. Dans ce cas prévoir disj 2A et contacteur HC, soit vous ne le voulez pas et vous branchez le chauffe-eau en direct sous le disj 20A.

Perso, j'aurai mis un circuit éclairage par ID pour une meilleure sélectivité.

Sinon c'est correct dans l'ensemble si la maison fait moins de 100m², sinon il faudra un ID de plus



@+
0
Bonjour,
merci pour ces précisions. La maison sera chauffée au poêle à bois. Elle fait moins de 100m².
J'ai effectivement prévu de brancher le chauffe-eau en direct sous le 20A.
0