Circuit coupé, l'appartement disjoncte en changeant un prise
Cami260
Messages postés
19
Statut
Membre
-
Cami260 Messages postés 19 Statut Membre -
Cami260 Messages postés 19 Statut Membre -
Bonjour,
J'habite dans un immeuble construit au debut des années 80.
J'ai décidé de changer une prise. En démontant la prise,
je vois que les prises sont pontés (je ne connais pas le terme technique exact) entre elle: les fils (phase neutre terre) arrive sur la prise et reparte de la prise vers une autre...etc.
Je coupe juste le circuit(Petit Disjoncteur 16A) mais pas le courant de l'appartement, je vérifie avec un multimètre: je n'ai plus de courant.
Je démonte la prise, je vais pour mettre la nouvelle prise...
Et la... tout l'appartement disjoncte!
Comment j'ai fais pour faire tout disjoncter alors que j'avais coupé le circuit ?
J'habite dans un immeuble construit au debut des années 80.
J'ai décidé de changer une prise. En démontant la prise,
je vois que les prises sont pontés (je ne connais pas le terme technique exact) entre elle: les fils (phase neutre terre) arrive sur la prise et reparte de la prise vers une autre...etc.
Je coupe juste le circuit(Petit Disjoncteur 16A) mais pas le courant de l'appartement, je vérifie avec un multimètre: je n'ai plus de courant.
Je démonte la prise, je vais pour mettre la nouvelle prise...
Et la... tout l'appartement disjoncte!
Comment j'ai fais pour faire tout disjoncter alors que j'avais coupé le circuit ?
A voir également:
- Circuit coupé, l'appartement disjoncte en changeant un prise
- Coupe circuit - Guide
- Blatte appartement - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Transformer prise 16a en 32a - Forum Electricité
8 réponses
bonjour,
il se peut que la prise soit alimentée par 2 disjoncteurs (installation mal faite),donc vous coupez le disjoncteur (plus de tension au multimètre) mais la prise continue d'étre alimantée par un autre disjoncteur , 2 fils se touchent au moment du remplacement de la prise et ca disjoncte.
autre solution , vous avez mal recablez la prise et vous avez créé un défaut....
il se peut que la prise soit alimentée par 2 disjoncteurs (installation mal faite),donc vous coupez le disjoncteur (plus de tension au multimètre) mais la prise continue d'étre alimantée par un autre disjoncteur , 2 fils se touchent au moment du remplacement de la prise et ca disjoncte.
autre solution , vous avez mal recablez la prise et vous avez créé un défaut....
Pour le disjoncteur que j'ai coupé, c'est le bon. Testé avec le multimètre.
Si je branche un appareil sur la prise. Il est alimenté quand le disjoncteur 16A est en position "en haut" et coupé quand le disjoncteur et en "position basse".
Dans le tableau, chaque disjoncteur n'a que 2 fils a la sortie (un rouge et un bleu).
1 disjoncteur pour 1 circuit.
Merci pour vos réponses
Si je branche un appareil sur la prise. Il est alimenté quand le disjoncteur 16A est en position "en haut" et coupé quand le disjoncteur et en "position basse".
Dans le tableau, chaque disjoncteur n'a que 2 fils a la sortie (un rouge et un bleu).
1 disjoncteur pour 1 circuit.
Merci pour vos réponses
salut,
oui mais il peut y avoir un neutre repris sous un disjoncteur et la phase sous un second disjoncteur (mélange de 2 circuits)......
oui mais il peut y avoir un neutre repris sous un disjoncteur et la phase sous un second disjoncteur (mélange de 2 circuits)......
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
Quand vous coupez l'alimentation vous ne coupez certainement que la phase car ce doit être des disjoncteurs unipolaires.
Si le neutre n'est pas coupé et que vous touchiez malencontreusement la terre avec, le différentiel va couper bien sûr !!
Et comme tous les neutres doivent être reliés s'il y a une fuite quelque part sur un appareil vous prenez une chataîgne par rapport à la terre .
Il y a toujours une explication à un fonctionnement qui paraît surprenant, le hic c'est que l'on ne connaît pas toujours le fonctionnement de A à Z.
Cordialement.
Quand vous coupez l'alimentation vous ne coupez certainement que la phase car ce doit être des disjoncteurs unipolaires.
Si le neutre n'est pas coupé et que vous touchiez malencontreusement la terre avec, le différentiel va couper bien sûr !!
Et comme tous les neutres doivent être reliés s'il y a une fuite quelque part sur un appareil vous prenez une chataîgne par rapport à la terre .
Il y a toujours une explication à un fonctionnement qui paraît surprenant, le hic c'est que l'on ne connaît pas toujours le fonctionnement de A à Z.
Cordialement.
bonjour
je pense comme Rajea.
par contre vous nous avez pas dit si vos disjoncteur étaient unipolaire ou bipolaire !
je pense comme Rajea.
par contre vous nous avez pas dit si vos disjoncteur étaient unipolaire ou bipolaire !
Je ne sais pas, j'a ça:
Disjoncteur Phase + neutre SCHNEIDER ELECTRIC 20A
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disjoncteur-phase-neutre-schneider-electric-20a-e143658
Disjoncteur Phase + neutre SCHNEIDER ELECTRIC 20A
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disjoncteur-phase-neutre-schneider-electric-20a-e143658
donc c 'est un bipolaire.
soit alors il y a inversion entre une phase et son neutre, soit les neutres respectifs aux phases sont branchés sur un bornier commun.
car avec un bipolaire branché comme il se doit, quand vous le coupez, plus de courant ne peut passer
soit alors il y a inversion entre une phase et son neutre, soit les neutres respectifs aux phases sont branchés sur un bornier commun.
car avec un bipolaire branché comme il se doit, quand vous le coupez, plus de courant ne peut passer
Re,
""car avec un bipolaire branché comme il se doit, quand vous le coupez, plus de courant ne peut passer""
OUI.
""J'ai vérifié, il n'y pas d'inversion entre phase et un neutre, par contre il effectivement possible qu'il y est un neutre qui est partagé entre plusieurs "autres neutres". Quand je vois le nombre de fil dans un point lumineux, je me pose des questions""
Il ne peut y avoir qu'un repiquage de neutre ( à proscrire ) qui explique ce disfonctionnement.
En Electricité il faut être trés rigoureux comme pour tout d'ailleurs, et ce n'est pas la peine de mettre des bipolaires pour repiquer deux neutres différents ensemble !!!
Je sais , je sais parfois on a la "flemme" de retirer un neutre et on se pique sur le voisin !!! Belle salade ensuite !!!
A l'époque tous les neutres étaient ensemble, seuls des fusibles coupaient la phase.
L'électricien qui a fait la rénovation a mis des bipolaires sans reappairer chaque neutre avec sa phase aprés le différentiel d'où la CATA.
Cordialement.
""car avec un bipolaire branché comme il se doit, quand vous le coupez, plus de courant ne peut passer""
OUI.
""J'ai vérifié, il n'y pas d'inversion entre phase et un neutre, par contre il effectivement possible qu'il y est un neutre qui est partagé entre plusieurs "autres neutres". Quand je vois le nombre de fil dans un point lumineux, je me pose des questions""
Il ne peut y avoir qu'un repiquage de neutre ( à proscrire ) qui explique ce disfonctionnement.
En Electricité il faut être trés rigoureux comme pour tout d'ailleurs, et ce n'est pas la peine de mettre des bipolaires pour repiquer deux neutres différents ensemble !!!
Je sais , je sais parfois on a la "flemme" de retirer un neutre et on se pique sur le voisin !!! Belle salade ensuite !!!
A l'époque tous les neutres étaient ensemble, seuls des fusibles coupaient la phase.
L'électricien qui a fait la rénovation a mis des bipolaires sans reappairer chaque neutre avec sa phase aprés le différentiel d'où la CATA.
Cordialement.