Pose d'un insert dans foyer ouvert existant : et le tirage ?

enrikomic -  
 enrikomic -
Bonjour,

J'ai une cheminée à foyer ouvert sans problème de tirage bien que les normes (hauteur / faitage) ne soient pas respectées. Je souhaite poser un insert, et tuber donc réduire au passage la section de sortie des fumées.
J'ai aujourd'hui un conduit en 20x40 que je vais donc tuber avec du 180mm.

Est-il vrai que la pose d'un insert avec réduction de la sortie des fumées ne peut qu'améliorer le tirage ?
Selon vous, est-il possible de rencontrer des pb de tirage par la suite ?

Merci

1 réponse

Confusioux Messages postés 37 Statut Membre 18
 
Bonjour

Le conduit de fumées d'un foyer ouvert évacue les produits de combustion + une quantité variable, mais toujours importante, d'air de la pièce chauffée.

Un insert n'évacue QUE les produits de combustion donc un volume bien moins important.
Il ya donc peu de risques que le passage à l'insert nuise au tirage.

A+
0
enrikomic
 
Merci pour cette réponse !
0