Bonjour j'ai rallumé ce jour ma chaudière et tout fonctionne jusqu'au dernier radiateur du circuit qui ne chauffe pas.
Au départ de l'avant dernier radiateur du circuit l'eau est chaude sur quelques centimetres du tuyau en direction du dernier radiateur puis elle est froide, le radiateur n'est alimenté qu'en eau froide....Bizarre??? Un petit coup de main serait le bienvenu! Merci!!
A voir également:

2 réponses

bubu2222 Messages postés 257 Date d'inscription jeudi 30 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 3 mai 2016 72
12 oct. 2013 à 16:07
une simple purge des 2 derniers radiateurs devrait resoudre le probleme
tourner le bouchon avec une multiprise en mettant une eponge afin de recolter les sorties d'eau quand celle ci arrive franchement fermer
0
étienne jules Messages postés 2 Date d'inscription samedi 12 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 octobre 2013
12 oct. 2013 à 17:20
Merci je vais le faire aussitot

Bon week end
0