A voir également:
- Calcule de pente
- Pas assez de pente pour évacuation douche - Forum Plomberie
- Pas de pente dans la douche - Forum Construction et rénovation
- Évacuation d'eau sans pente - Forum Plomberie
- Pente terrasse 0,5% - Forum Construction et rénovation
- Calculer pente toiture ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
5 réponses
bonjour
au minimum il vous faut 1 cm par mètre, mais le mieux pour ne pas être embêté est 2 cm par mètre
au minimum il vous faut 1 cm par mètre, mais le mieux pour ne pas être embêté est 2 cm par mètre
xplom
Messages postés
39167
Date d'inscription
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 622
bonsoir ,j'ai toujours appliqué la règle de 2.5 cm au mètre, pas plus pas moins sans rentrer dans les détails
je viens de faire 23 m de longueur pour 22.5 cm de pente.
j'ai été contrôlé par la communauté de commune pour la validation des travaux et ils ont accepté.
le minimum entant de 1cm... j'y étais presque, mais entre le point bas de la maison et le regard du tout a l'égout il n'y a que 22.5 cm.
j'ai été contrôlé par la communauté de commune pour la validation des travaux et ils ont accepté.
le minimum entant de 1cm... j'y étais presque, mais entre le point bas de la maison et le regard du tout a l'égout il n'y a que 22.5 cm.
le principe étant que l'eau part plus vite que les matières, donc trop de pente fait de la vitesse a l'eau et pas assez ralenti le tout, dans les 2 cas bouchage, c'est pourquoi je déconseille les chasses d'eau double touche
mais Frank, il s'en f..te de la commune de ta pente, toi qui est pas bête, t'as pas pris leur "diagnostique" au sérieux
mais Frank, il s'en f..te de la commune de ta pente, toi qui est pas bête, t'as pas pris leur "diagnostique" au sérieux
le soucis c'est que les tuyaux bouchent chez mes parents.
nous avons fait constaté par la communauté de commune que le problème venait d'eux car sur les 30m de réseau de tout a l'égout qui passe devant la propriété dans la rue, ils n'ont que 10 cm de pente.
donc on les oblige a refaire cela avec une pente minimum afin que cela s'évacue normalement.
retour de la médaille ils ont voulu vérifier que l'on mettait bien la pente entre leur réseau et la maison sinon ils auraient retourné les griefs contre nous ....
nous avons fait constaté par la communauté de commune que le problème venait d'eux car sur les 30m de réseau de tout a l'égout qui passe devant la propriété dans la rue, ils n'ont que 10 cm de pente.
donc on les oblige a refaire cela avec une pente minimum afin que cela s'évacue normalement.
retour de la médaille ils ont voulu vérifier que l'on mettait bien la pente entre leur réseau et la maison sinon ils auraient retourné les griefs contre nous ....
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question