Bonjour, Je dispose d'un chauffe-eau THERMOR 150 l équipé d'un système ACI. Il est branché sur les heures creuses. Je constate que le renouvellement de l'eau chaude n'est pas constant et que, parfois, la nuit ne suffit pas pour réalimenter la réserve. Peut-il y avoir un pb de calcaire, de présence d'air ou autre chose. Merci pour votre aide.

2 réponses

xplom
Messages postés
32931
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
17 mai 2022
2 508
29 sept. 2014 à 19:57
bonsoir

je pense en premier a une résistance qui tourne pas a plein rendement , au 2/3 par exemple, pouvez vous lire votre compteur lorsque vous le mettez en manuel, pour vérifier si le nombre de watts constructeur et bien a peu prés identique a celui ci
0
stf_jpd87
Messages postés
84856
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 mai 2022
26 064
30 sept. 2014 à 08:21
Bonjour

Vous brancher un ohmmètre sur les bornes des résistances, vous devez trouver environ 24 ohms Chiffre plus grand = une des résistances HS
Couper le disjoncteur avant contrôle.