Question sur la chaudiere
jose
-
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, notre chaudiere est de marque loos boiler et le bruleur du marque saacke. il demarre normalement et quand la pression atteint 10 bars il s'arrete automatiquement, mais on constate que pour redemarrer il presente un alarme defaut bruleur .quels sont les causes ainsi que les solutions
A voir également:
- Question sur la chaudiere
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudière qui coule sans arrêt - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
3 réponses
Bonjour,
10 Bars: êtes vous sûr du chiffre ?Cà ne devrait pas dépasser 1,5 bars et rester toujours rester à peu prés à cette valeur. La membrane du vase d'expansion semble percée. En appuyant sur la valve il devrait sortir de l'air mais pas d'eau ce qui doit être le cas ?? Aprés une chauffe où deux le vase est à remplacer.
Cordialement.
10 Bars: êtes vous sûr du chiffre ?Cà ne devrait pas dépasser 1,5 bars et rester toujours rester à peu prés à cette valeur. La membrane du vase d'expansion semble percée. En appuyant sur la valve il devrait sortir de l'air mais pas d'eau ce qui doit être le cas ?? Aprés une chauffe où deux le vase est à remplacer.
Cordialement.
je crois bien que c'est de l'industriel