Question sur la chaudiere
jose
-
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, notre chaudiere est de marque loos boiler et le bruleur du marque saacke. il demarre normalement et quand la pression atteint 10 bars il s'arrete automatiquement, mais on constate que pour redemarrer il presente un alarme defaut bruleur .quels sont les causes ainsi que les solutions
A voir également:
- Question sur la chaudiere
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
3 réponses
Bonjour,
10 Bars: êtes vous sûr du chiffre ?Cà ne devrait pas dépasser 1,5 bars et rester toujours rester à peu prés à cette valeur. La membrane du vase d'expansion semble percée. En appuyant sur la valve il devrait sortir de l'air mais pas d'eau ce qui doit être le cas ?? Aprés une chauffe où deux le vase est à remplacer.
Cordialement.
10 Bars: êtes vous sûr du chiffre ?Cà ne devrait pas dépasser 1,5 bars et rester toujours rester à peu prés à cette valeur. La membrane du vase d'expansion semble percée. En appuyant sur la valve il devrait sortir de l'air mais pas d'eau ce qui doit être le cas ?? Aprés une chauffe où deux le vase est à remplacer.
Cordialement.
je crois bien que c'est de l'industriel