Question sur la chaudiere

jose - 13 oct. 2014 à 13:02
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 13 oct. 2014 à 21:09
Bonjour, notre chaudiere est de marque loos boiler et le bruleur du marque saacke. il demarre normalement et quand la pression atteint 10 bars il s'arrete automatiquement, mais on constate que pour redemarrer il presente un alarme defaut bruleur .quels sont les causes ainsi que les solutions

3 réponses

Bonjour,

10 Bars: êtes vous sûr du chiffre ?Cà ne devrait pas dépasser 1,5 bars et rester toujours rester à peu prés à cette valeur. La membrane du vase d'expansion semble percée. En appuyant sur la valve il devrait sortir de l'air mais pas d'eau ce qui doit être le cas ?? Aprés une chauffe où deux le vase est à remplacer.

Cordialement.
0
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 2 585
13 oct. 2014 à 14:16
bonjour Jean
je crois bien que c'est de l'industriel
0
Bonsoir Xplom,

Merci de ce complément d'info.
Effectivement nous en industriel on tournait à 60 Bars ( vapeur) et une à 150 Bars, avec suivant la chaudière une production vapeur de 40 tonnes, 200 tonnes voire 400 tonnes.