Manque de pression au robinet + groupe de sécurité qui fuit
Fredi33
-
3 nov. 2014 à 19:09
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 - 4 nov. 2014 à 08:12
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 - 4 nov. 2014 à 08:12
A voir également:
- Manque de pression au robinet + groupe de sécurité qui fuit
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Robinet qui fuit au col - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Nettoyer groupe de sécurité chauffe-eau ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
3 réponses
xplom
Messages postés
33723
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 mars 2024
2 580
3 nov. 2014 à 20:37
3 nov. 2014 à 20:37
bonsoir
vos embouts de robinets sont ils propres ? 50% des appels viennent de là...
vos embouts de robinets sont ils propres ? 50% des appels viennent de là...
stf_jpd87
Messages postés
94496
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 mars 2024
27 448
4 nov. 2014 à 07:35
4 nov. 2014 à 07:35
Bonjour
La pression du réseau doit être inférieur à 4bars
Pour le vérifier il faut un manomètre que vous mettez au niveau du robinet .
Si non vous coupez l'électricité du cumulus et 5mn après vous réduisez la pression du réducteur de façon que le groupe ne fuit plus + 1 tour et suivre les conseils d'xplomb.
Cordialement
La pression du réseau doit être inférieur à 4bars
Pour le vérifier il faut un manomètre que vous mettez au niveau du robinet .
Si non vous coupez l'électricité du cumulus et 5mn après vous réduisez la pression du réducteur de façon que le groupe ne fuit plus + 1 tour et suivre les conseils d'xplomb.
Cordialement
montaco
Messages postés
544
Date d'inscription
jeudi 17 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020
260
4 nov. 2014 à 08:12
4 nov. 2014 à 08:12
Bonjour
Je confirme : rien ne sert d'augmenter la pression sur le détendeur elle peut être très forte mais le problème c'est le manque de DÉBIT ce n'est pas la même chose!
La solution est en partie donnée par xplom et si cela ne suffit pas il faut revoir les canalisations (pertes de charge ,coudes ,piquages,robinets d'arrêt et aussi très souvent calcaire ou tartre suivant les régions)
Bonne journée
Je confirme : rien ne sert d'augmenter la pression sur le détendeur elle peut être très forte mais le problème c'est le manque de DÉBIT ce n'est pas la même chose!
La solution est en partie donnée par xplom et si cela ne suffit pas il faut revoir les canalisations (pertes de charge ,coudes ,piquages,robinets d'arrêt et aussi très souvent calcaire ou tartre suivant les régions)
Bonne journée