Ballon d'eau : eau chaude sur groupe de secu :tiede au robinet
Résolu
netchose
Messages postés
2
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 23 nov. 2014 à 19:38
xplom Messages postés 39167 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 23 nov. 2014 à 19:38
A voir également:
- Ballon d'eau : eau chaude sur groupe de secu :tiede au robinet
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Ballon d'eau chaude qui siffle - Forum Plomberie
- Eau de javel - Guide
- Comment gonfler un vase d'expansion ballon d'eau chaude - Guide
3 réponses
bonjour
avez vous une robinetterie de douche thermostatique ?
je pense aux clapets anti retour d'être bloqués
c'est là que je patauge :
par ailleurs quand je coupe l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité,et que je fait couler l'eau chaude chez moi, l'eau devient complément froide
avez vous une robinetterie de douche thermostatique ?
je pense aux clapets anti retour d'être bloqués
c'est là que je patauge :
par ailleurs quand je coupe l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité,et que je fait couler l'eau chaude chez moi, l'eau devient complément froide
Bonsoir
Vous n'êtes pas clair dans vos explications
1 -vous avez un problème de résistance si vous trouver 500 ohms pour une résistance c'est de l'ordre de 20 à 25 ohms.
De plus vos contrôles ne peuvent pas être juste si vous faites l'essai avec un robinet mitigeur .
Si vous fermez le robinet de groupe de sécurité il est normal que vous n'ayez plus d'eau chaude qui coule.
Sur la dernière question vous parlez d'eau chaude quand vous coupez le robinet de vidange. Il se trouve où ce robinet?? Si c'est sur le circuit d'eau froide qui ne dessert pas le cumulus vous aurez de l'eau chaude en sortie de mitigeur si vous le laissez à mi-commande = eau chaude / froide.
Vous n'êtes pas clair dans vos explications
1 -vous avez un problème de résistance si vous trouver 500 ohms pour une résistance c'est de l'ordre de 20 à 25 ohms.
De plus vos contrôles ne peuvent pas être juste si vous faites l'essai avec un robinet mitigeur .
Si vous fermez le robinet de groupe de sécurité il est normal que vous n'ayez plus d'eau chaude qui coule.
Sur la dernière question vous parlez d'eau chaude quand vous coupez le robinet de vidange. Il se trouve où ce robinet?? Si c'est sur le circuit d'eau froide qui ne dessert pas le cumulus vous aurez de l'eau chaude en sortie de mitigeur si vous le laissez à mi-commande = eau chaude / froide.
vous avez un passage d'eau froide dans le réseau d'eau chaude, vérifiez vos robinets (surtout si vous avez un robinet thermostatique supprimez le en le remplaçant par des bouchons le temps du tester)
je pense que les ouvriers qui étaient intervenus récemment ont du faire une erreur en coupant une vanne lors de leur dernière intervention.
ouf ca fait du bien de pouvoir une douche bien chaude
merci à vous !