Fuite groupe sécurité ballon chaudière de dietrich

baguiral Messages postés 1 Date d'inscription lundi 16 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2015 - 16 févr. 2015 à 23:21
 michel - 16 févr. 2015 à 23:33
Bonjour
Après 5 ans mon groupe de sécurité.du ballon sanitaire est mis a fuir brusquement
Il est couple a ma chaudière
L ennui c est que depuis 1 mois et 4 groupes successifs changés , ça continue.
J ai un réducteur de pression juste avant le groupe et j ai rajouté un vase d expansion sur le circuit sanitaire mais rien n y fait
Un truc bizarre, quand je ferme l eau avec le petit robinet du groupe de sécurité ça ne change rien et ça fuit toujours. Donc la surpression viens du ballon
. Par contre quand je ferme l eau sur l'arrivée principale( sanitaire plus chauffage) ça arrête de fuir.
Comme si le ballon était mis en pression excessive par un autre canal, sans passer'par le réducteur de pression du circuit sanitaire. Pensez vous qu il y aie un échange entre le circuit de chauffage ,avec trop de pression, qui surpressurise le circuit sanitaire ? Pourtant mon circuit'de chauffage ne me pose pas de pb et ne perd pas' d eau
merci de votre aide car je désespère.

1 réponse

bonsoir

non il y a moins de pression sur le circuit chauffage

il faut contrôler la pression le problème vient peut être du

réducteur et de plus le réducteur devrait être a l'arrivée d'eau

froide générale apres le robinet de jardin si celui la existe