Branchement defalcateur ( sous compteur elec)

pommalan 5 Messages postés lundi 30 mars 2015Date d'inscription 8 avril 2015 Dernière intervention - 4 avril 2015 à 16:23 - Dernière réponse :  Nurburgring
- 13 sept. 2017 à 10:44
Bonjour,
J'ai acheté un defalcateur EMDIN01 de chez Vellemon pour controler ma conso d'élec sur un poste précis.
Je suppose suivant le croquis fourni:

L-in : Phase venant du compteur
L-out : Phase sortante allant vers le Diff 30mA de mon tableau
N ( en face de L-in ) : Neutre retournant au compteur
N ( en face de L-out ) : Neutre allant ves le Diff.30mA



Est-ce exact?

Merci
Afficher la suite 

Votre réponse

3 réponses

Carminas 1391 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 18 juin 2018 Dernière intervention - 8 avril 2015 à 08:05
0
Merci
Bonjour

Votre suposition de branchement est exacte
Bonjour,
Je viens de faire le meme branchement mais le compteur est positionné entre le disjoncteur différentiel et les 5 autres disjoncteurs du studio. Ca fonctionne.
Commenter la réponse de Carminas
pommalan 5 Messages postés lundi 30 mars 2015Date d'inscription 8 avril 2015 Dernière intervention - 8 avril 2015 à 20:39
0
Merci
Merci de m'avoir apporté la confirmation.
Le doute venait du fait que les différentiels ne se branchent pas de la sorte . L'entrée et la sortie sont du même coté

Belle soirée à vous
Commenter la réponse de pommalan